关于气体流型测试

[复制链接]
发表于 2014-7-2 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求教,关于气体流型测试,单向流罩以及传递窗是必做的,
那么对于房间非单向流是否规定必须要做呢?
还是说只要按照某一个空调机组选择一个主要功能间做呢?另外做的话是放在回风附近还有送风附近看流型?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 17:42:35 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 21:12:08 | 显示全部楼层
个人认为传递窗不需要做,因为带自净的传递窗自净目的是将低级别区的空气净化,即使是乱流也没有关系。气流流型的主要目的是考察区域内是否受气流保护,或者污染是否不扩散。做过非单向流房间的气流流型,除送回风口,门缝可看出气流流向,房间角落可以看看是否有死角,其余地方因为是紊流,做了也证明不了什么。房间稍大点的,要想看从送风口到回风口的流型,因水雾发生器发雾量所限,没能实现。总体认为房间气流流型没什么特别指导意义。门缝气流通过压差就可判断了

点评

非常认同  详情 回复 发表于 2014-7-3 08:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-3 08:20:06 | 显示全部楼层
无常 发表于 2014-7-2 21:12
个人认为传递窗不需要做,因为带自净的传递窗自净目的是将低级别区的空气净化,即使是乱流也没有关系。气流 ...

非常认同
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-3 08:46:18 | 显示全部楼层
无常 发表于 2014-7-2 21:12
个人认为传递窗不需要做,因为带自净的传递窗自净目的是将低级别区的空气净化,即使是乱流也没有关系。气流 ...

谢谢指导,那也就是说,房间没有法定要求必须要做,对吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-3 10:21:08 | 显示全部楼层
只做层流罩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-4 06:07:55 | 显示全部楼层
无菌附录有一条:应当能够证明所用气流方式不会导致污染风险并有记录(如烟雾试验的录像)。我的理解是如果是非单向流,非产尘区域没必要做。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-4 06:57:36 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2014-7-3 08:20
非常认同

我觉得需要在郭嘉局层面搞一个投票来判定你说的是否对。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-27 22:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表