15、仓库的温湿度分布验证多久做再验证比较合适?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-25 13:21:02 | 显示全部楼层
按惯例,一年应该可以吧

点评

2年行不行,湿热分布,不可能经常变吧,除非气候异常,厂房维护好就行了  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-25 13:21:03 | 显示全部楼层
这个我也不知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-25 13:57:39 | 显示全部楼层
我们都是半年做一次,高低温问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-25 14:01:07 | 显示全部楼层
一个季度一次验证
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:29:57 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-25 13:21
按惯例,一年应该可以吧

2年行不行,湿热分布,不可能经常变吧,除非气候异常,厂房维护好就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-25 15:35:11 | 显示全部楼层
我们是冬夏季各进行一次密集验证
在进行一年的日常监测

点评

合理  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:39
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:39:56 | 显示全部楼层
★蔚蓝的天空 发表于 2014-11-25 15:35
我们是冬夏季各进行一次密集验证
在进行一年的日常监测

合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-25 16:32:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangok 于 2014-11-25 16:36 编辑

每2年进行一次冬夏季验证,储存条件没有下限的,冬季不做验证。日常进行监测。

点评

可能炎夏、梅雨天气、寒冬,都要验证吧,温度湿度不同步,要分开最差条件。  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:25
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:25:18 | 显示全部楼层
zhangok 发表于 2014-11-25 16:32
每2年进行一次冬夏季验证,储存条件没有下限的,冬季不做验证。日常进行监测。

可能炎夏、梅雨天气、寒冬,都要验证吧,温度湿度不同步,要分开最差条件。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-25 21:51:55 | 显示全部楼层
初次验证确认监测点后,进行一年的监测,对数据统计分析,确定验证周期,我们是5年,有变更评估影响看是否做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-4 13:26:47 | 显示全部楼层
只要没有发生变更,可以不做再验证,只需要做回顾性分析就可以。

点评

应该是这样子  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:18
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-4 17:18:53 | 显示全部楼层
bluedream0530 发表于 2015-2-4 13:26
只要没有发生变更,可以不做再验证,只需要做回顾性分析就可以。

应该是这样子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-5 11:07:41 | 显示全部楼层
gmp指南上有示例
一年两次,选择两个极端气候条件
夏天,冬天

点评

对 关于再验证,没有重大变更和偏差,仅作回顾即可吧  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:09
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:09:39 | 显示全部楼层
costa_xl 发表于 2015-2-5 11:07
gmp指南上有示例
一年两次,选择两个极端气候条件
夏天,冬天


关于再验证,没有重大变更和偏差,仅作回顾即可吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-5 11:16:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-2-5 11:09

关于再验证,没有重大变更和偏差,仅作回顾即可吧

个人同意这个观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 10:03:38 | 显示全部楼层
仓库温湿度分布验证根据企业实际情况,我们是2年验证一次;
仓库功能、格局变化,通风降温设备设施更换、大修是要验证的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-18 10:18:59 | 显示全部楼层
不做不行么?什么时候温湿度记录有异常了再做不行么?毕竟这些点是当初验证确定下来的容易超标的点,在空间布局和配套系统没有变更的时候,变化应该不大的吧?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-18 10:19:37 | 显示全部楼层
或者参考水系统的概念,加严测试后,转入长期监测!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 10:24:49 | 显示全部楼层
我们是冬夏各做一次,周期是两年。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 19:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表