[辅助设备] 围观图片,这个排水和地漏有缺陷吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-7-25 14:14:54 | 显示全部楼层
好牛逼的地漏啊。直接堵死做污水管算了,要不然你们又该摊上事了。。

点评

这样的地漏药监局来人检查几次都没有什么问题,你说说能摊上什么事,说来听听!  详情 回复 发表于 2015-7-25 18:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:10:40 | 显示全部楼层
feitianwu 发表于 2015-7-25 14:14
好牛逼的地漏啊。直接堵死做污水管算了,要不然你们又该摊上事了。。

这样的地漏药监局来人检查几次都没有什么问题,你说说能摊上什么事,说来听听!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-26 09:07:52 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-7-25 18:10
这样的地漏药监局来人检查几次都没有什么问题,你说说能摊上什么事,说来听听!

难道不质疑你们,会存在地漏倒灌污染吗?

点评

没有提出这样的缺陷!  详情 回复 发表于 2015-7-26 19:30
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-26 09:10:04 | 显示全部楼层
地板下面再装U型弯

点评

你这个办法可实现!高!  详情 回复 发表于 2015-7-26 19:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-26 19:30:43 | 显示全部楼层
feitianwu 发表于 2015-7-26 09:07
难道不质疑你们,会存在地漏倒灌污染吗?

没有提出这样的缺陷!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-26 19:31:34 | 显示全部楼层
yhtop 发表于 2015-7-26 09:10
地板下面再装U型弯

你这个办法可实现!高!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 08:52:58 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-7-26 19:30
没有提出这样的缺陷!

哪天检查人员醒来的时候,非给你们整个缺陷。。。

点评

看看哪天能出现!  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:56:24 | 显示全部楼层
feitianwu 发表于 2015-7-27 08:52
哪天检查人员醒来的时候,非给你们整个缺陷。。。

看看哪天能出现!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 14:08:52 | 显示全部楼层
首先要确认你这个是什么设备?如果是灭菌设备,或者说需要灭菌的设备,那么这样是肯定不行的,不满足空气阻断的设计要求。如果不是,那么建议设备排水直接另外打孔,直接从地板穿下,但是地下要做U型弯,而且要确保你的水能排干净,注意管道斜度。你这个地漏和排水管道一起的做法不好解释。

点评

这样的地漏至今还在牛人的手里使用,老板有钱可以不管!  详情 回复 发表于 2015-8-7 20:55
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 14:12:14 | 显示全部楼层
wsyzsy 发表于 2015-8-7 14:08
首先要确认你这个是什么设备?如果是灭菌设备,或者说需要灭菌的设备,那么这样是肯定不行的,不满足空气阻 ...

补充:设备本身的阀门问题较多,不讨论了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-7 20:55:12 | 显示全部楼层
wsyzsy 发表于 2015-8-7 14:08
首先要确认你这个是什么设备?如果是灭菌设备,或者说需要灭菌的设备,那么这样是肯定不行的,不满足空气阻 ...

这样的地漏至今还在牛人的手里使用,老板有钱可以不管!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 14:25:22 | 显示全部楼层
地漏的水封在不排水时应封上,排水后应清洗地漏,灌消毒剂盖上水封就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 09:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
能否直接软管排放到地漏呢?不用时清洗拿掉
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 09:56:23 | 显示全部楼层
你主要问的是空气隔段吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-29 13:09:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-30 15:50:15 | 显示全部楼层
图上距离和角度看不清楚,设计思路是没有问题的,只是担心水大了来不及排放
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-15 14:20:08 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-1 08:30
补充一下,
1、有个针型取样阀,那个阀门是不行的。
2、电磁阀是纯化水补水的?应该用隔膜阀 。

求,H=2d;如d<13mm时,H取25mm   H是排放口距地面的距离,d是管径。技术参数来源
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-24 22:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表