蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8967|回复: 56
收起左侧

[辅助设备] 围观图片,这个排水和地漏有缺陷吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-3-31 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠!请看下面口服液D级洁净区的图片中,这样的排水和地漏有缺陷吗?
                                          洗瓶机排水与地漏.jpg 请大侠们谈谈看法和意见!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-31 21:53:33 | 显示全部楼层
这个地漏厉害啊,直通
排污管是上翘的吧,估计也排不干净
看看地面似乎有水吧,这个水漏的有点多了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-31 21:56:44 | 显示全部楼层
洗瓶机排水与地漏.jpg


说明设计不充分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 21:58:46 | 显示全部楼层
如果平时生产时,不打开,只在搞清洁时才打开排水也不行吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-31 21:59:34 | 显示全部楼层
排水从图上看反向坡度,恐怕水排尽吧;地漏与排水间这算是有空气阻隔吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-31 22:00:06 | 显示全部楼层
木子2013 发表于 2015-3-31 21:58
如果平时生产时,不打开,只在搞清洁时才打开排水也不行吗?

哇。你的气球都飞了啊?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-31 22:00:28 | 显示全部楼层
ahwjw970 发表于 2015-3-31 21:59
排水从图上看反向坡度,恐怕水排尽吧;地漏与排水间这算是有空气阻隔吗?

不算。啥都不算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 22:03:22 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-3-31 22:00
哇。你的气球都飞了啊?

看不懂.......外星人,能说地球话么?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-31 22:05:39 | 显示全部楼层
排水、球阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-1 07:57:28 | 显示全部楼层
地漏那个防止空气倒灌的小碗没有安装到位,起不到空气阻断的作用。至于上翘的问题,排水时可以向下调一下,这么大的水量接到地漏上,排不了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-1 08:30:40 | 显示全部楼层
补充一下,
1、有个针型取样阀,那个阀门是不行的。
2、电磁阀是纯化水补水的?应该用隔膜阀 。
3、管道的焊接明显是手工焊。
4、管道标识也不齐全。
5、如气封的话,确认,H=2d;如d<13mm时,H取25mm   H是排放口距地面的距离,d是管径。   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-1 08:43:19 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-1 08:30
补充一下,
1、有个针型取样阀,那个阀门是不行的。
2、电磁阀是纯化水补水的?应该用隔膜阀 。

针型阀的内部结构容易产生死角。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:04:45 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-3-31 21:53
这个地漏厉害啊,直通
排污管是上翘的吧,估计也排不干净
看看地面似乎有水吧,这个水漏的有点多了

这样直通符合规定吗?排污管上翘是不是问题,问题是这样的设计思路行不行?了解了一下,说是排水时打开地漏盖可以将管口对置插入地漏下水口,排污管就不上翘了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:08:21 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2015-4-1 07:57
地漏那个防止空气倒灌的小碗没有安装到位,起不到空气阻断的作用。至于上翘的问题,排水时可以向下调一下, ...

实际情况应该和你分析的一样,水量大拍不了,地上溢出一片!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:13:52 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-1 08:30
补充一下,
1、有个针型取样阀,那个阀门是不行的。
2、电磁阀是纯化水补水的?应该用隔膜阀 。

口服液洗瓶机,毛病比较多!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:16:16 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-1 08:43
针型阀的内部结构容易产生死角。

这个我真不清楚内部结构,按说针形阀应该没有死角才对,能不能做进一步解释!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-1 14:33:56 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-4-1 14:04
这样直通符合规定吗?排污管上翘是不是问题,问题是这样的设计思路行不行?了解了一下,说是排水时打开地 ...

地漏有U形弯吗
反正我们公司以前安装的这些东西有没有U型弯,谁敢开盖子。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-1 16:57:11 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-4-1 14:33
地漏有U形弯吗
反正我们公司以前安装的这些东西有没有U型弯,谁敢开盖子。

这个U型弯是在地板楼层下面安装的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-3 12:06:54 | 显示全部楼层
不知道,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 10:37:43 | 显示全部楼层
贵公司需要地漏吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-24 20:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表