蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1786|回复: 10
收起左侧

[设施设备] SIP灭菌阶段注射水电导率高,求助大佬是什么原因呀

[复制链接]
发表于 2022-9-17 14:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 15010985507 于 2022-9-17 15:14 编辑

进行CIP后的SIP灭菌升温阶段,水系统上位机显示2.75,系统开始自动排水,4分钟后,持续升高至8.17(手持电导率仪测结果一致),自动排水无法恢复,停止循环系统,边制备注射水边排水,逐渐恢复,排查后无漏点,可能是什么原因引起的呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-17 14:47:03 | 显示全部楼层
测得电导率是总回的电导率
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-17 14:55:34 | 显示全部楼层
降温后恢复吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-17 15:00:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 15010985507 于 2022-9-17 15:09 编辑

多次自动排水无法恢复,停止循环系统后边制水边排水恢复了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-17 15:29:24 | 显示全部楼层
15010985507 发表于 2022-9-17 15:00
多次自动排水无法恢复,停止循环系统后边制水边排水恢复了

电导率都是在标准温度下测的么
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-17 15:52:38 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-9-17 15:29
电导率都是在标准温度下测的么

应该是取样立刻检测的,温度还没下来,您的意思是温度会影响电导率吗,但是会达到9us/cm这么高吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-17 15:56:42 | 显示全部楼层
温度不同,电导率是不一样的.
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-17 16:05:48 | 显示全部楼层
15010985507 发表于 2022-9-17 15:52
应该是取样立刻检测的,温度还没下来,您的意思是温度会影响电导率吗,但是会达到9us/cm这么高吗

会的,但不至于到9.多

2.75是在什么温度下的?也不低啊

而且是蒸汽灭菌么,还是过热水灭菌
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-17 16:51:35 | 显示全部楼层
看测定电导时候的水温,水温越高电导率越大,我们日常说的电导率都是25℃下的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-20 18:19:40 | 显示全部楼层
水温会影响电导率吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-19 22:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
测下蒸汽电导率,可能蒸汽污染进入水系统,或蒸汽端管路污染,蒸汽压力下污染物进入水系统
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 04:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表