发表于 2024-11-26 10:20:19 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-24 15:55
老师您好,我们是十万级医疗器械车间,车间一更是非洁净区域,二更是真正的洁净区域

一更是非洁净区,那你们的房间的压力要求是多少?怎么做的区分,它应该比CNC区的压力要高才对。不是说一更非洁净区就和cnc持平了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-26 11:04:20 | 显示全部楼层
第一个问题:这样肯定是不对的,既然叫空调系统,那么说明它是一个整体,你这么单独调整两个房间之间的压差,考虑过其他房间的感受吗?
第二个问题:压差表就不在零上这个和送风量的均匀性,房间密闭性、表的安装,上面的也说了这些问题,这些都有关系,不建议频繁去归零
第三个问题:手持压差计可以按照楼上推荐的去做。
总结,先校准一下压差表的精度,然后再用手持压差计测量一下系统各个相邻房间的压差,如果想去调整,建议按照整体去调
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-26 09:21
换一个小量程的试一下,再有就是确认一下表的安装,如果是嵌入式的,检查一下安装盒内是否有与墙板漏风的地方。

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-26 10:20
一更是非洁净区,那你们的房间的压力要求是多少?怎么做的区分,它应该比CNC区的压力要高才对。不是说一更非洁净区就和cnc持平了。

二更要求大于10pa,冒昧问一下老师,cnc区是什么意思,我懂得不多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2024-11-26 11:04
感觉这个需要下很多功夫,不是小白能弄了的,需要很多人协同

点评

是到,不是那么容易的  详情 回复 发表于 2024-11-26 16:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-26 13:51:37 | 显示全部楼层
CNC就是一般受控区,不按洁净区管理。也可以理解成非洁净区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-26 16:20:39 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-26 11:29
感觉这个需要下很多功夫,不是小白能弄了的,需要很多人协同

是到,不是那么容易的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-26 21:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-26 21:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-26 13:51
CNC就是一般受控区,不按洁净区管理。也可以理解成非洁净区。

明白了,老师,谢谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-29 08:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-24 13:15
我靠,我忘记了你们根本就是一窍不通了。这句话“这些压差是我自己去车间顶棚上面调的进风阀和回风阀”我没仔细看,你既然敢这样调除非你是暖通工程师,否则你们知道你现在洁净室的风平衡是不是对的?
这句话一看就知道你们肯定没有用CAV和VAV都是靠手阀搞的?你调一下回风阀就是控制压差的,你们有EMS或者BMS监控系统吗?你现在调整了送风阀,其他房间肯定会乱的,你的风量要赶紧去测试才对,风量罩有没有,风量平衡表有没有,压差是最后去平衡的,要先保证房间的换气次数满足才行。

有风量罩,测过都超标了风量,老师,我私信您了,能进一步请教一下吗

点评

风量超标了多少,全部超标怎么可能呢?是不是空调机组的频率不对,在额定频率下,你原来的总送风量偏差应该是10%左右,不可能比原来大出太多。你调整了送风量阀,那就不可能全部超标,应该是有大有小才对。还是说你  详情 回复 发表于 2024-12-2 10:09
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-2 10:09:58 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-29 08:51
有风量罩,测过都超标了风量,老师,我私信您了,能进一步请教一下吗

风量超标了多少,全部超标怎么可能呢?是不是空调机组的频率不对,在额定频率下,你原来的总送风量偏差应该是10%左右,不可能比原来大出太多。你调整了送风量阀,那就不可能全部超标,应该是有大有小才对。还是说你们以前就没测试过送风量,一直都是这么大。只是你们就随便过的?这样的情况下,你的压差肯定更难调整了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-17 20:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表