发表于 2025-1-15 12:01:05 | 显示全部楼层
拿标准怼药监老师脸上,直截了当,敢不敢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-15 12:40:39 | 显示全部楼层
再争取一下,或者给他看验证,实在不行的话,改直排吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-15 13:59:08 | 显示全部楼层
生物安全柜是直接影响系统还是非直接?这类设备需要做SRA吗?若需要,怎么写SRA呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-15 14:35:01 | 显示全部楼层
所以,我们直接上了全排,真实未雨绸缪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-15 14:52:28 | 显示全部楼层
Toptop 发表于 2025-1-15 14:35
所以,我们直接上了全排,真实未雨绸缪

全排贵啊  其实A2的也可以加上集气罩排放到室外的
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-16 14:31:53 | 显示全部楼层
我们公司也是相同的问题,最后我们整改了,加了全排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-20 16:43:00 | 显示全部楼层
A2型生物安全柜的外排放也是经过H13的高效排放的,只要你确认过高效检漏无异常,那么可以证明不会对阳性间产生影响。厂家是基于高效正常情况下的说法。体考老师的出发点也是对的,如高效失效了,30%不就是对环境产生影响了嘛。所以你得证明设备是好的。并且有持续监控哈,一般阳性间、限度间都是要求直排的(且需进行处理)