蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2868|回复: 19
收起左侧

[其它] 口服固体制剂车间中间站增加阴凉库,如何设计?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-4-22 09:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
口服固体制剂车间中间站增加阴凉库,如何设计更合理?请大家支招
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 09:33:46 | 显示全部楼层
建议提供具体情况,中间站有多大,可否考虑单独空调处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 09:40:43 | 显示全部楼层
独立的空调处理系统。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-22 09:40:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:04:04 | 显示全部楼层
芬芬~ 发表于 2013-4-22 09:33
建议提供具体情况,中间站有多大,可否考虑单独空调处理

只能考虑安空调,没地方安,安在夹层算了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 10:07:50 | 显示全部楼层
独立空调系统!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-22 13:11:13 | 显示全部楼层
有两种方式可以处理,

1  空调不能停,保证在中间站的原辅料(有温湿度要求的原辅料),如果没有了,可以停空调,但如果有这种物料的话,就必须24小时开机自动控制温湿度。

2  做一个独立的空调系统,可以在夹层安装风冷空调的,这个柜机装在夹层,主机装在楼顶或是外墙侧,柜机采洁净区的风,回也是洁净区的回,不设新风。

点评

太专业了,我的慢慢细化,  详情 回复 发表于 2013-4-22 15:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-22 13:46:42 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-4-22 13:11
有两种方式可以处理,

1  空调不能停,保证在中间站的原辅料(有温湿度要求的原辅料),如果没有了,可以 ...

不设新风的原因是没法采新风对么?

点评

采新风了会影响室内的压差,也没有必要采新风。  发表于 2013-4-23 10:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 15:03:21 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-4-22 13:11
有两种方式可以处理,

1  空调不能停,保证在中间站的原辅料(有温湿度要求的原辅料),如果没有了,可以 ...

太专业了,我的慢慢细化,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-23 10:45:45 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-4-22 13:46
不设新风的原因是没法采新风对么?

采新风了会影响室内的压差,也没有必要采新风。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-23 10:48:22 | 显示全部楼层
朝霞小虾米 发表于 2013-4-22 15:03
太专业了,我的慢慢细化,

你们没有必要了解这些啊,把设备的先进性了解了就好了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 11:38:46 | 显示全部楼层
一个失大于得的计划。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:13:10 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2013-4-23 11:38
一个失大于得的计划。。。

没有办法的事情呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 16:37:00 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2013-4-23 11:38
一个失大于得的计划。。。

   老师,请教您:
   中间站的吊顶高度,适当降低到2.5米,您认为可以不?

点评

兄弟,个人以为只要高度适合,这个不失为一种好办法。  详情 回复 发表于 2014-4-7 19:31
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-7 17:00:47 | 显示全部楼层
不懂加什么阴凉库?那处理单元也要类似条件嘛,单独做一个空调系统,几个房间串起来吧。机组应该不会太大,可以作立式,或者夹层里搭钢平台,梁柱生根,这种做法不要太多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 19:31:06 | 显示全部楼层
2-304陈勇军 发表于 2014-4-7 16:37
老师,请教您:
   中间站的吊顶高度,适当降低到2.5米,您认为可以不?

兄弟,个人以为只要高度适合,这个不失为一种好办法。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-7 20:29:28 | 显示全部楼层
固体制剂车间中间站增加阴凉库?
在已有的车间里面可能不好加吧?
其实物料需要放阴凉库的话,就在公司写个文件规定一下,把工序生产的半成品进行包装以后,送出控制区,放到一般区的阴凉库行了。
使用的时候,按照物料进洁净区的流程来做就可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-7 20:33:44 | 显示全部楼层
实在要加的话,在中间站,送风管上装个换热器来给风降温
这个主意比安装什么独立空调要省钱的多了
不过这样就不要停空调了{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-7 20:38:14 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}原来是13年的帖子
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-7 20:51:41 | 显示全部楼层
独立空调系统
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 03:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表