风量罩的原理一般为风速和风压以及相应的尺寸之间的计算
但是散流板这个东西对这个公式有什么影响?
以前是均流散流板,风量测试影响还不是很大
前几年随着理念的改进,推出了旋流板,使出风面积大大的加大了
但按理说风量应该是不变的,为什么风量罩带散流板和不带散流板测出的数值有差别?
而且我见过有的风量罩带旋流板和不带旋流板测试的风量相差近一半
哪位高手帮忙解释一下
衍生问题就是
1 风量测试可不可以带旋流板测试?
2 散流板是否需要定期拆下进行清洁?
3 风量罩除了国家计量院还有哪里可以校验?
4 风速仪和风量罩测出的结果有误差,甚至两台风量罩之间都有误差,这个接受误差大概是多少合理,还是默认?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 09:16:19 | 显示全部楼层
散流板拆下来测量最准,但工作量大
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:18:13 | 显示全部楼层
Iverson 发表于 2013-6-18 09:16
散流板拆下来测量最准,但工作量大

是啊
所以想找个便捷的方法
但是想知道为什么风量会变化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 09:32:55 | 显示全部楼层
还是用风速仪。。。期待高手解答学习。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 09:38:15 | 显示全部楼层
不懂,期待高手解惑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 09:49:45 | 显示全部楼层
个人认为,是需要带着散流板测试的,因为正常的生产环境就是带着散流板的进行送风
散流板肯定需要清洗,特别是固体制剂
校验的事情,不太清楚,觉得很多检查都是确认有没有证,并不关心是哪个级别单位做的检验
用风速的方法算风量肯定会有很大误差,看一下组合式空调机组的国标就知道了,2个风量罩之间的误差,抛开是否校验的事情,本身仪器就有精度误差,看一下2个之间的测量误差是否在精度误差内,另外再操作中是否按照SOP使用
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:09:20 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-18 09:49
个人认为,是需要带着散流板测试的,因为正常的生产环境就是带着散流板的进行送风
散流板肯定需要清洗,特 ...

我也觉得带散流板测试是生产状态,但就是因为和不带的数据不一致,而且散流板不会造成风量的变化,所以有些疑义
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 10:25:16 | 显示全部楼层
应该带着散流罩测,且带不带散流罩测出的数据应该变化不大,除非你在测试时没有将整个送风口全部盖严。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:34:53 | 显示全部楼层
王一森林 发表于 2013-6-18 10:25
应该带着散流罩测,且带不带散流罩测出的数据应该变化不大,除非你在测试时没有将整个送风口全部盖严。

“应该”这两个字不严谨
理论肯定是应该不大的
但实际差距不小
而我们又不能确定哪个才是真实的数据
所以希望懂原理的来给讲讲
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:01:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-18 10:34
“应该”这两个字不严谨
理论肯定是应该不大的
但实际差距不小

既然你也认同需要带着散流板测试,何必要纠结与不带散流板的数据差呢?
做GMP要严谨,但不需要太纠结
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:28:05 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-19 09:01
既然你也认同需要带着散流板测试,何必要纠结与不带散流板的数据差呢?
做GMP要严谨,但不需要太纠结

我们可以默认我们测得的数据是真实准确的,这点我从来不纠结
但是从个人角度来说,多知道一些为什么对今后的工作还是会有那么一点点帮助的,是吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 16:03:33 | 显示全部楼层
模拟生产状态,带散流板测试

点评

这要看你的目的 如果只是想比较是不是和上次带孔板测试的结果,那可以带孔板测 这个和模拟生产状态还真没什么关系  详情 回复 发表于 2014-8-14 16:11
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:11:48 | 显示全部楼层
碧水蓝天2013 发表于 2014-8-13 16:03
模拟生产状态,带散流板测试

这要看你的目的
如果只是想比较是不是和上次带孔板测试的结果,那可以带孔板测
这个和模拟生产状态还真没什么关系
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-23 17:52:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒,我明天再次确认一下!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-23 17:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表