只有热敏风速计可以符合规定地完成C级房间的换气次数的测算吗,是否一定要使用风量罩?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 09:23:22 | 显示全部楼层
不一定需要风量罩,风量罩本身也不是非常准确
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-9 09:28:33 | 显示全部楼层
你要是用风速计来测风量,能把你累死。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 09:28:44 | 显示全部楼层
风量罩的本质也是测风速换算而来的,不过多个罩子,直接给你输出数字,风速仪可以多点测试在平均,但这个似乎需要一个延长的风管。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 09:41:33 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-7-9 09:28
风量罩的本质也是测风速换算而来的,不过多个罩子,直接给你输出数字,风速仪可以多点测试在平均,但这个似 ...

孤舟蓑笠翁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 09:46:27 | 显示全部楼层
我上次也问了同样的问题,关于CD级区的送风口是否必须用风量罩来做。我们是觉得乱流房间是不是会存在送风口各点风速不均匀,测量不准的情况,所以不能用风速仪,但是我没有找到相关依据。当然有风量罩是最好的,石头大哥能解答不?@石头968

点评

风速仪测试的风速乘以风口面积作为风量是不准确的吧,因为风口的送风截面上各点风速差异很大,风量罩相对准确。 但是没有风量罩,风速测试也没什么不可以,风口加一个围罩,测试多点风速平均值。  详情 回复 发表于 2013-7-9 12:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-9 12:49:55 | 显示全部楼层
B!uE_GhoST 发表于 2013-7-9 09:46
我上次也问了同样的问题,关于CD级区的送风口是否必须用风量罩来做。我们是觉得乱流房间是不是会存在送风口 ...

风速仪测试的风速乘以风口面积作为风量是不准确的吧,因为风口的送风截面上各点风速差异很大,风量罩相对准确。
但是没有风量罩,风速测试也没什么不可以,风口加一个围罩,测试多点风速平均值。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:48:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-9 12:49
风速仪测试的风速乘以风口面积作为风量是不准确的吧,因为风口的送风截面上各点风速差异很大,风量罩相对 ...

风口加一个围罩,这个围罩应该是什么形状?是否应该是一个与送风口等长等宽的长方体空心柱?

点评

是,但是也不需要很长的空心柱子,围住单个高效风口,长度能够遮住测速截面就可以了  详情 回复 发表于 2013-7-9 20:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:54:13 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-7-9 09:28
风量罩的本质也是测风速换算而来的,不过多个罩子,直接给你输出数字,风速仪可以多点测试在平均,但这个似 ...

风口加一个围罩(延长的风管),这个围罩应该是什么形状?是否应该是一个与送风口等长等宽的长方体空心柱?材料有什么要求,不锈钢架子加黑布行不?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:55:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-9 12:49
风速仪测试的风速乘以风口面积作为风量是不准确的吧,因为风口的送风截面上各点风速差异很大,风量罩相对 ...

材料有什么要求,不锈钢架子加黑布行不?

点评

白铁皮裹一个就行了,塑料板也可以焊接一个,形状正确就可以了  详情 回复 发表于 2013-7-9 20:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 20:03:04 | 显示全部楼层
最近都是我敢兴趣的话题……
nunqing     在验收洁净区吗?哈哈哈,交流下……
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-9 20:12:08 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-9 19:48
风口加一个围罩,这个围罩应该是什么形状?是否应该是一个与送风口等长等宽的长方体空心柱?

是,但是也不需要很长的空心柱子,围住单个高效风口,长度能够遮住测速截面就可以了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-9 20:15:56 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-9 19:55
材料有什么要求,不锈钢架子加黑布行不?

白铁皮裹一个就行了,塑料板也可以焊接一个,形状正确就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:24:09 | 显示全部楼层
machupicchu 发表于 2013-7-9 20:03
最近都是我敢兴趣的话题……
nunqing     在验收洁净区吗?哈哈哈,交流下……

很好!machupicchu你好!
应该是一个与送风口等长等宽的长方体空心柱,同意吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:26:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-9 20:15
白铁皮裹一个就行了,塑料板也可以焊接一个,形状正确就可以了

谢谢石头哥!
工具的材质肯定不能影响以后日常监测时洁净区的环境,是吧?

点评

不对测试环境造成污染和影响就可以,毕竟是临时使用的,测完去掉,想办法临时固定就好。  详情 回复 发表于 2013-7-9 20:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-9 20:34:53 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-9 20:26
谢谢石头哥!
工具的材质肯定不能影响以后日常监测时洁净区的环境,是吧?

不对测试环境造成污染和影响就可以,毕竟是临时使用的,测完去掉,想办法临时固定就好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 05:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表