《医药工业洁净厂房设计规范》10.3.4中明文规定B级区不应设置地漏。
那么对于硬管连接排水是持什么意见了。
我个人觉得硬管连接再标准上可以接受,但是也存在风险。可选择性的将排水管引到C或D级区在排。
欢迎各位踊跃讨论,借鉴各方经验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-11 13:52:13 | 显示全部楼层
首先需要明确,地漏与排水管有明显区别!
地漏排水及闲置时的密封方式,就决定了其存在污染的可能性,因此GMP明文规定B级区不能设地漏。
再有,排水管只要做到空气隔断,就没有问题了,至于将排水管引到C或D级,我人属于掩耳盗铃,目的不明确!
仅个人意见!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-17 15:49:35 | 显示全部楼层
B级不能设地漏,可以引到C或D级区,在排水管道上加止回阀和空气阻断器就OK了,没什么不可以的,我做的工程3、4个车间都过新版GMP认证了
回复

使用道具 举报