蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4681|回复: 32
收起左侧

[空调系统] 急问,关于洁净区压差

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-9-26 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们的洁净走廊相对外界非洁净区是30Pa,洁净区内的干燥间相对于洁净走廊是负压是25pa,这样干燥间相对于非洁净区就是5pa。是不是不符合要求?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-26 20:33:05 | 显示全部楼层
理论上,你的压差是没问题的。
但是25的负压大了一些,负10就足够了。
问题是,如果你只有一个D级区,你的压差有些大了,建议洁净走廊对非洁净区正20-25Pa,干燥间对洁净走廊负5-10Pa,差不多吧。当然还要看干燥间是否与一般区相邻,不相通但是相邻,压差太低也有可能会受到密封不严的泄露,所以最好大于10Pa。

点评

学习了,赞同此观点  发表于 2013-9-26 21:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:38:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-26 20:33
理论上,你的压差是没问题的。
但是25的负压大了一些,负10就足够了。
问题是,如果你只有一个D级区,你的 ...

我们的干燥间的外界就是普通区的,虽然有玻璃窗。

点评

最好大于10Pa,比较保险,就厂房密封不严,一般去空气泄漏进去。  详情 回复 发表于 2013-9-26 20:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:41:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-26 20:33
理论上,你的压差是没问题的。
但是25的负压大了一些,负10就足够了。
问题是,如果你只有一个D级区,你的 ...

如果干燥间相对于洁净走廊只是>1pa可以吗?

点评

干燥间对洁净走廊-5Pa至-10Pa  详情 回复 发表于 2013-9-26 20:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 20:48:23 | 显示全部楼层
还是按照大于10Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:48:56 | 显示全部楼层
请问是否有官方要求呢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-26 20:53:57 | 显示全部楼层
shgmp 发表于 2013-9-26 20:41
如果干燥间相对于洁净走廊只是>1pa可以吗?

干燥间对洁净走廊-5Pa至-10Pa
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-26 20:54:57 | 显示全部楼层
shgmp 发表于 2013-9-26 20:38
我们的干燥间的外界就是普通区的,虽然有玻璃窗。

最好大于10Pa,比较保险,就厂房密封不严,一般去空气泄漏进去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 21:05:28 | 显示全部楼层
干燥间不符合要求
压差梯度设置不合理!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-26 21:09:15 | 显示全部楼层
这个压差,厂房设施过几年可能吃不消吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 21:55:18 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-26 20:33
理论上,你的压差是没问题的。
但是25的负压大了一些,负10就足够了。
问题是,如果你只有一个D级区,你的 ...

感觉压差很不好控制啊 不好调节

点评

自动调节还可以,不过频繁开关门的话,很难调节,压差需要进入一个稳定的工作状态,才行。 这和门的开关、排风回风送风、设备启停、层流启停,都有很大的关系,相互影响。  详情 回复 发表于 2013-9-27 10:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 22:15:59 | 显示全部楼层
当然可以,就是动力、成本太高了,洁净走廊相对外界非洁净区是30Pa,进入洁争区时门开起来用力较大,干燥间相对于洁净走廊是负压是25pa,从洁净区到干燥间的门易趟开,产生污染和效污染,不利于管理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 22:38:06 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区压差应大于10pa,明文规定,认证员不一定认可啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 22:53:06 | 显示全部楼层
5Pa有些小,对于洁净到非洁净来说至少10Pa,如果工厂要求严谨的话,这个至少还应该加上表的允差。一般来说是3Pa。也就是至少13Pa。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:59:52 | 显示全部楼层
这种洁净级别一样的,产尘的房间到底压差要定位多少了,大家可否提供文献呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 06:39:22 | 显示全部楼层
按法规要求,产尘间只要和相邻房间相对负压,但根据有关指南的说法,考虑到压差仪表的灵敏度和准确性,一般控制在5pa。我个人理解,考虑到其他房间开关门时,可能对其他房间压差的影响,总体应调节在大于5pa比较合适。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-27 07:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
我建议把干燥间对一般区调到12.5pa,剩下的是干燥间对洁净走廊,做好数据支持。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-27 07:15:04 | 显示全部楼层
干燥间与非洁净区相通么?不通,为啥要5怕甚至更高。

点评

有泄漏的风险吧,洁净室不可能是完全密封的,空气又是无孔不入  详情 回复 发表于 2013-9-27 10:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-27 07:55:30 | 显示全部楼层
不符合规定!你讲的问题是常见问题,很多企业仅规定大于多少Pa,应规定一个范围,否则会出现干燥间相对环境仅为5Pa,不符合规定大于10Pa的问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-27 08:30:33 | 显示全部楼层
洁净区内的干燥间相对于洁净走廊是负压是25pa,这个值太大了,有点浪费。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-28 19:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表