蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2154|回复: 17
收起左侧

[其它] 大家帮忙看看,有没有哪里不好的,帮帮忙!指点指点。谢谢

[复制链接]
发表于 2014-4-29 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目  录
1                   验证目的
2                   验证范围
3                   验证职责
4                   验证指导文件
5                   术语缩写
6                   概述
7                   验证实施前提条件
8                   人员确认
9                   风险评估
10              验证时间安排
11              验证内容
12              偏差处理
13              风险的接收与评审
14              方案修改记录
15     验证计划
16     附件
1 验证目的
建立冷库验证方案,确定冷库的安装、资料等符合预期要求;冷库运行符合说明书的设计要求;验证冷库的温度达到使用要求,性能稳定、可靠。根据GMP要求制定本验证方案,作为对冷库进行验证的依据。
2       验证范围
适用于对计划安装于前处理提取车间(编号:),用于冷库的安装、运行以及性能进行确认。
3  验证职责3.1  验证委员会3.1.1 负责所有验证工作的组织和领导。3.1.2 负责对验证系统的风险评估结果进行审核和批准。3.1.3 负责对验证中出现的偏差和验证结果进行分析讨论,并作出评价,决定再验证周期。3.1.4             负责对验证系统的变更进行审核和批准。3.1.5               提出全厂的年度及长期验证工作计划,包括验证的项目,周期及时间安排等。3.1.6               组织协调验证活动,提供验证所需资源,确保验证进度。3.1.7               审批验证报告。3.2      验证小组3.2.1             负责验证方案的制订、实施与协调,组织验证的相关培训。3.2.2 执行并确认验证方案中的内容,并对实施过程中出现的结果进行分析,对出现的偏差填写“偏差调查处理表”,并上报验证委员会。3.2.3             对验证系统的变更按照《变更管理规程》提出变更申请。3.2.4             负责收集各项验证、试验记录并归入验证文件中。3.2.5             准备和起草验证报告。3.3         设备工程部3.3.1             负责设备的预防性维修、保养计划的制订和实施。3.3.2             负责仪器、仪表的校准或检定。3.3.3               负责为厂房、设施、设备验证工作提供技术指导。3.4        化验室3.4.1 负责对验证过程中检测过程,对方案中的检查结果进行审查及偏差分析。3.4.1               负责完成验证过程中的试验记录。3.5         质量管理部3.5.1               负责对验证的结果进行审核批准3.5.2               负责验证报告的编制和总结3.5.3               负责验证文档的管理3.6         前处理提取车间3.6.1 负责冷库的操作,安排冷库具体验证时间3.6.2 负责冷库的操作、清洁文件的制订,指定冷库管理人员3.6.3 负责提供性能确认过程中的物品种类和数量4 验证指导文件
下列文件是验证的基础文件:
4.1.  内部文件
文件名称
文件编号
验证总计划管理规程
SMP.QA-JC-12-05
确认与验证管理规程
SMP.QA-JC-12
变更管理规程
SMP.QA-ZL-01
质量风险评估管理规程
SMP.QA-ZL-16
纠正与预防措施管理规程
SMP.QA-ZL-18
偏差处理管理规程
SMP.QA-ZL-19
4.2. 相关法规文件
《药品生产质量管理规范》(2010修订版)
《药品生产质量管理管理实施指南》(2011年版)
5 术语缩写
缩写
描述
DQ
设计确认
IQ
安装确认
OQ
运行确认
PQ
性能确认
6 设备概述
公司冷库是2004年5月投入使用,实际使用10年,占地面积9m2,冷库容积为15 m3,要求使用温度范围为2-10℃,保温墙板为双面彩钢聚胺脂(100mm)。
7  验证实施前提条件
    7.1  各相关人员已经经过岗位培训且考核合格,见附表1 人员培训及考核确认记录。7.2         各相关文件系统已编制完成并经过审批,见附表2  验证所需文件确认记录8   人员确认
验证小组成员和所有参与测试的人员均经过验证方案的培训,记录在附表3 验证方案培训签到表中。
9   风险评估
经验证小组人员共同对风冷式冷库进行了风险评估,对存在的质量风险提出了预防和纠正措施建议,具体见下表:
风险因素
风险
影响
严重性S
可能性P
检测性D
风险优先性RPN
风险
级别
控制措施
1
密封
密封不严
保温不好,增加负荷,能源浪费。
5
3
2
30
查找泄露点,及时修补。
2
材质
材质不保温
保温不好,增加负荷,能源浪费。
4
4
2
32
更换处理。
3
制冷能力
压缩机功率小
制冷能力低
4
2
2
16
更换处理
4
风扇
风量小
散热不均匀
3
3
2
18
更换风扇
位置不合理
散热不均匀
3
2
2
12
重新调整位置。
评估人:                      日期:                    
根据风险评估,我们拟定了验证内容。
10  验证时间安排
安装确认时间安排:          日 至           日。
    运行确认时间安排:          日 至           日。
    性能确认时间安排:          日 至           日。
验证报告起草时间:           日 至           日。
11 验证内容11.1 安装确认
按照下表中的内容进行安装确认检查:
项目编号
检查项目
记录编号
记录名称
11.2.1.
安装文件确认
IQ表1
安装文件确认记录
11.2.2.
设备安装确认
IQ表2
设备外观及安装确认记录
11.2.3.
仪器仪表校准或检定检查
IQ表3
仪器仪表校准或检定检查记录
11.1.1 安装文件确认
目的对厂家提供的技术资料进行整理审查,确认资料的完整性。
程序对厂家提供的安装资料进行整理并审核。
可接受标准厂家提供的安装资料完整。
记录:IQ1:安装文件确认记录。
11.1.2 冷库安装确认
目的:确认冷库安装位置是否正确,安装是否符合要求。
程序:检查对照示意图纸及供应商提供的技术资料,检查冷库的安装情况。
可接受标准:设备外观完好,与安装示意图一致。
记录:IQ2:冷库外观及安装确认记录。
11.1.3     仪器仪表校准或检定检查
目的:确认冷库安装的所有仪器仪表经过检定或校准。验证过程中使用的所有仪器、仪表均经过检定或校准。
程序:对冷库的安装所有仪器仪表和验证过程中使用的所有仪器仪表进行检定或校准检查,并且对仪器仪表上的标识进行检查。
可接受标准:所有仪器仪表经过检定或校准,且全部在有效期内。
所有仪器仪表上的检定或校准标识完整且信息准确。
记录:见IQ表3:仪器仪表或检定检查记录
11.2  运行确认
按照冷库标准操作规程及说明书空载运行该设备,对以下项目进行检查,以试验证明该设备运行达到设计标准
项目编号
检查项目
记录编号
记录名称
11.3.1.
冷库运行检查
OQ表 1
冷库运行检查记录
11.2.1. 冷库运行检查
目的:确认设备可正常开启运行,各部件功能有效。
程序:按下表检查步骤进行操作,并检查。
可接受标准:每项操作均应符合下表中的标准要求。
记录:见OQ表1:冷库运行检查记录。
检查内容
检查步骤
合格标准
11.3  性能确认
冷库安装确认与运行确认完成后,确认运转正常后,应对冷库的整体性能进行确认,其目的是实验并证明冷库对药品储存的适用性的稳定性。
11.4.1        库内温湿度分布试验。   
11.4.1.1  测点布置与测试频次:将9支留点温度、湿度计按下图放在冷库内,启动冷库,进行运行,从第一次到达设定最低温度时开始第一次测试,第一次到达最高点时进行第二次测试,每12小时左右测定记录1次,连续测试4次共48小时,并与冷库温湿度指示器显示值比对,以确认库内温湿度的重现性。
PQ表1 性能试验记录
12          偏差处理
将验证过程中发现的所有偏差记录在“偏差调查处理表” (SMP.QA-ZL-19-01)中,并由验证小组提出解决方案,由验证委员会审核和批准偏差解决方案及其实施。
13          风险的接收与评审
    对判断的关键性风险和非关键性风险采取的初步风险控制措施若经检查确认符合要求,则其相应的风险可降至为可接受风险,确认结果记录在验证报告中。
14                方案修改记录
    在执行过程中,本方案若有必要修改,应由验证小组提出,经验证委员会批准后方可执行,并记录在附表4“方案修改记录”中。
15          验证计划15.1  按照确认与验证管理规程进行再验证。15.2  设备需大修或主机更换时需进行再验证。15.3  每年对系统进行回顾分析,系统的回顾分析趋势需做验证时进行再验证。15.4 再验证周期:暂定二年。16          附件
附表1 人员培训及考核确认记录
附表2 验证所需文件确认记录
附表3 验证方案培训签到表
附表4 方案修改记录
IQ表1 安装文件确认记录
IQ表2 冷库安装确认记录
IQ表3 仪器仪表校准或检定检查记录
OQ表 1运行检查记录
PQ表1 性能试验记录


附表 1  
人员培训及考核确认记录
参加验证人员
是否参加培训
培训考核结果

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格

□是    □否
□合格    □不合格
结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是 □否
检查人
日期


复核人
日期


附表2
验证所需文件审核确认记录
文件编号
文件名称
可接受标准
是否符合标准

SMP.QA-JC-12
确认与验证管理规程
文件受控
□是 □否

人员进出生产车间管理规程
文件受控
□是 □否

生产区卫生管理规程
文件受控
□是 □否

生产过程管理规程
文件受控
□是 □否

一般区物料传递岗位标准操作规程
文件受控
□是 □否

冷库清洁规程
文件受控
□是 □否

冷库标准维护保养规程
文件受控
□是 □否

冷库标准操作规程
文件受控
□是 □否

偏差处理管理规程
文件受控
□是 □否

变更管理规程
文件受控
□是 □否
结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是 □否
检查人
日期


复核人
日期


附表3
验证方案培训签到表
培训内容
培训老师
单位
是否外聘老师
c是   c否
职称或职务
培训开始时间
培训结束时间
序号
受培训人
签到
序号
受培训人
签到
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
应到人数
实到人数
授课人意见(培训是否达到效果、对下次培训有何建议,等等):
授课人签名:
                                                      年      月      日
附表 4
方案修改记录
修改章节
名称
修改结果
提出人
提出日期
批准人
批准日期

IQ表 1
安装文件确认记录
文件名称
存放位置
数量
保管人
是否符合要求

□是 □否

□是 □否

□是 □否

□是 □否

□是 □否

□是 □否

□是 □否

□是 □否

□是 □否
结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是 □否
检查人
日期


复核人
日期

IQ表 2
冷库安装确认记录
检查项目
检查标准
检查记录

四周墙板身
完好
完好无缺、无损坏。

控制器
表面完好
表面完好。

配套管线
连接符合要求
符合要求。

风扇
完好
运转正常,无异常噪声。

设备铭牌检查
检查设备铭牌,无划痕,字迹、图案等信息清晰。
设备铭牌无划痕,字迹、图案等信息清晰。

设备安装定位检查
按“设备安装示意图”检查设备装置是否齐全并定位准确。
设备装置齐全且定位准确。
结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是 □否
检查人
日期


复核人
日期


IQ表 3
              仪器仪表校准或检定检查记录
计量器具编号
计量器具名称
安装位置
证书编号
有效期至

MTC-2120控制器
冷库前面板




结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是 □否
检查人
日期


复核人
日期

OQ表 1
设备运行检查记录
检查内容
检查步骤
合格标准
检查结果
口合格  口不合格
口合格  口不合格
口合格  口不合格
结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是  □否
检查人
日期


复核人
日期


PQ表 1  性能试验记录
检查结果是否合格
口合格  口不合格
口合格  口不合格
口合格  口不合格
结论
评价或建议:

是否达到可接受标准
□是  □否
检查人
日期


复核人
日期

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 15:01:01 | 显示全部楼层
先占个沙发
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:03:39 | 显示全部楼层
@谢大侠来了 您给评论评论这个风的如何?

点评

呵呵,你啊。 这个验证很不错了,关键是是否能真正的实施,我不在乎方案如何,我更关注数据的收集和分析,冷库的验证是很难的,尤其是大量数据的积累,是否能做到最差点的准确分析,对不合格数据是否敢面对。  详情 回复 发表于 2014-4-29 15:27
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:06:34 | 显示全部楼层
貌似你们公司的文件网络上到处都是。。。看来企业文化已经达到了x产主义境界
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:27:02 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-4-29 15:03
@谢大侠来了 您给评论评论这个风的如何?

呵呵,你啊。
这个验证很不错了,关键是是否能真正的实施,我不在乎方案如何,我更关注数据的收集和分析,冷库的验证是很难的,尤其是大量数据的积累,是否能做到最差点的准确分析,对不合格数据是否敢面对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 15:28:06 | 显示全部楼层
我觉得性能确认有些简单,测量次数太少,间隔时间过长。再就是验证领导小组和验证小组人员应该注明。风险评估有些简单
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:33:01 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-29 15:27
呵呵,你啊。
这个验证很不错了,关键是是否能真正的实施,我不在乎方案如何,我更关注数据的收集和分析 ...

我呼叫大侠,是因为这个文件格式非常符合大侠以及xx客老师们的诸多培训。

也就是说,我认为非常符合GMP管理的基本要求。

但是,从科学角度来说呢,一个2004年投入使用的,已经实际使用了10年的冷库还搞什么安装确认和性能确认我就不理解了,是验证穿越了还是冷库穿越了。

风险的事情一会儿等大侠来了再说哈。

点评

哈哈,冷库安装要是新增加了空调机组还差不多;性能也是对空调机组啊。关键是温度分布验证,这是冷库的根本目的。 格式确实不错,内容没太仔细看。  详情 回复 发表于 2014-4-29 15:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-29 15:36:02 | 显示全部楼层
再验证吗?安装确认的内容是否合适?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:37:26 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-4-29 15:33
我呼叫大侠,是因为这个文件格式非常符合大侠以及xx客老师们的诸多培训。

也就是说,我认为非常符合GM ...

哈哈,冷库安装要是新增加了空调机组还差不多;性能也是对空调机组啊。关键是温度分布验证,这是冷库的根本目的。
格式确实不错,内容没太仔细看。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:39:36 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-29 15:37
哈哈,冷库安装要是新增加了空调机组还差不多;性能也是对空调机组啊。关键是温度分布验证,这是冷库的根 ...

还有哦,他没说空载和满载以及日常使用装载测试,是一个不完善的验证方案。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 16:17:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 ruan10000 于 2014-4-29 16:20 编辑

测试记录的数据太少了,应该用能自动记录温湿度的仪表进行验证。然后将数据导出电脑来,再打印附在报告上。现在只是记录这几个数据,没有说服力。还有风险评估以后,控制措施出来,还应该再评估一下,是否已经进入低风险范围,是否可以接受。只是个人意见。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-29 16:43:06 | 显示全部楼层
1最大量的时候做确认。2每次进货时候确认。3评估——制冷能力不止与频率有关。4风扇——射流程确认。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 09:03:32 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-4-29 15:01
先占个沙发

我是新手,不明白,给说说你的意思可以么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 09:06:20 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-29 15:27
呵呵,你啊。
这个验证很不错了,关键是是否能真正的实施,我不在乎方案如何,我更关注数据的收集和分析 ...

谢谢啊,我会根据你说的再更改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 09:12:26 | 显示全部楼层
刁蛮少爷↘ 发表于 2014-4-30 09:03
我是新手,不明白,给说说你的意思可以么?

呵呵说点吧
1、你的记录时间间隔时间太长
2、是否应对达到设定温度的时间记录,以验证降温的效果。
3、是否应体现季节差异。
以上只是探讨。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 09:33:22 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-4-29 16:43
1最大量的时候做确认。2每次进货时候确认。3评估——制冷能力不止与频率有关。4风扇——射流程确认。

谢谢啊。我会根据你说的进行更改
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 09:33:52 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2014-4-29 16:17
测试记录的数据太少了,应该用能自动记录温湿度的仪表进行验证。然后将数据导出电脑来,再打印附在报告上。 ...

谢谢啊。我会根据你说的进行更改
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 09:40:53 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-4-29 15:06
貌似你们公司的文件网络上到处都是。。。看来企业文化已经达到了x产主义境界

我是新手,发在这里就想大家帮帮我,多提宝贵意见和建议
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 05:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表