发表于 2014-8-21 16:13:52 | 显示全部楼层
这是相对湿度,绝对湿度不变的情况下温度越高,相对湿度越小。你只要看一下送风的温度就知道了,肯定比车间温度低。15%的相对湿度温度应该差3-4度

点评

解释的非常明白  发表于 2014-8-22 11:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-22 10:42:30 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2014-8-21 14:54
这是一项,与风压有无关系

房间的换气次数达到洁净级别要求,主风管的风压基本不变。

相对湿度是温度、绝对水份相关。相同的绝对水份如温度不同,相对湿度显示也是不一样的。
就是这个理!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 11:06:36 | 显示全部楼层
楼上已经解释的非常明白了,温度不一样,相对湿度就不一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 11:11:59 | 显示全部楼层
我们也存在同样的问题,不过只是夏天这样,冬天就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-23 17:30:18 | 显示全部楼层
1,绝对湿度不变时,送风段温度低,相对湿度高  (空调采样的温度高于设定温度,所以要制冷风)
2,送风段加湿作业中?(空调采样的湿度低于设定湿度,所以要加湿)
3,送风段静压大,这点影响较小吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 10:59:56 | 显示全部楼层
hhfhhfhhf81 发表于 2014-8-21 16:13
这是相对湿度,绝对湿度不变的情况下温度越高,相对湿度越小。你只要看一下送风的温度就知道了,肯定比车间 ...

说的很明白,那么请教各位:直排系统(QC无菌区)除了保证洁净区内湿度45-65%外,空调机组的送风或排风湿度是否监控,标准怎么定?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 11:01:14 | 显示全部楼层
根据送风湿度和洁净区湿度的差值来制定送风湿度标准范围吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-25 17:18:56 | 显示全部楼层
xjzc 发表于 2014-8-22 10:42
房间的换气次数达到洁净级别要求,主风管的风压基本不变。

相对湿度是温度、绝对水份相关。相同的绝对 ...

绝对水份不变,温度上升1度,相对湿度降低5%(这个是在一定的状态下,有计量公式)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 22:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表