蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 大呆子
收起左侧

[检验及监测] 有奖讨论:阳性菌室的风一定要全排吗?

  [复制链接]
药士
发表于 2014-9-15 16:51:44 | 显示全部楼层
个人认为全排为上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-16 08:31:52 | 显示全部楼层
需要全排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-16 08:55:51 | 显示全部楼层
我们用的生物安全柜,全排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 09:12:58 | 显示全部楼层
虽然有生物安全柜,全排还是比较稳妥,也可减轻定期空间消毒的压力,别人也没话说——有时虽然你有理,解释起来也费劲,还得遇到讲理的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 09:14:26 | 显示全部楼层
全排风险小,到不是必须,因为可以用隔离器的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 09:25:45 | 显示全部楼层
应该要全排     
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 09:55:12 | 显示全部楼层
一般设计成全排,人员也需要保护的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 09:59:24 | 显示全部楼层
都是用生物安全柜,且是独立的空调,房间本身的空调就没有必要一定要全排了呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 10:04:41 | 显示全部楼层
冷枫 发表于 2014-9-10 09:17
1、从风险角度,为降低风险应该全排
2、从布局施工,阳性室面积不大,没必要利用回风。

同意!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 09:07:18 | 显示全部楼层
一定要排!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 10:32:16 | 显示全部楼层
少点麻烦全排是上策
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-16 10:34:22 | 显示全部楼层
全排比较有说服力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 10:30:05 | 显示全部楼层
必须的。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 10:58:43 | 显示全部楼层
必须全排              
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 18:36:26 | 显示全部楼层
目前的设计理念和思路下一定全排
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 16:47:02 | 显示全部楼层
个人认为全直排  看见有人选择了部分或其他的 如何评估你的空调系统的呢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 22:12:38 | 显示全部楼层
梅峰888 发表于 2014-9-10 09:10
个人觉得阳性菌室如果使用独立空调、人物流、生物安全柜,是可以利用回风的。培训教材也仅仅是指明了阳性菌 ...

药品生产质量管理规范培训教材 老师请问这是一本上嘛?有电子版本的吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-4 10:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表