洁净度是衡量洁净室洁净程度的重要指标,是洁净室分级的主要参数,对洁净室的设计、维护和使用有着重要的指导作用。当空间内洁净度超标时,会带来空间内微生物数量的上涨甚至超过规定的限值,从而产生产品质量方面的隐患。因此,控制好洁净度是洁净室使用中的重中之重。

根据ISO14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments -Part 1 Classification of air cleanliness里关于洁净度级别的划分,我们通常用到的洁净度级别为Class5、6、7、8级,基本等同于GMP里规定的A、B、C、D级。判定洁净度是否合格的粒子为:粒径大于等于5微米的颗粒(通常称为大颗粒)和粒径大于等于0.5微米的颗粒(通常称为小颗粒)。

洁净室的洁净度是由尘粒产生、净化能力以及周边环境这三个方面综合影响形成的动态平衡。

下面,我们带着大家从这三方面对洁净度超标的情况进行分析:

1、尘粒产生量过大
当洁净室内有大量产尘物体时,净化空调的净化能力无法快速稀释空气中的颗粒,造成洁净度级别超标。此时分为三种情况:
a.房间内有粉碎机、压片机等产尘量大的设备;
b.房间卫生不好,清洁不彻底;
c.房间内人员控制不力造成人为污染,可能是人员过多、洁净服不够干净、洁净服穿着不符合规定等原因。

2、净化能力不足
洁净室的净化完全依靠净化空调机组的洁净送风,送风量越大换气次数越多,洁净室的洁净度越好。当洁净送风能力不足时,房间的净化能力也就不足,从而造成颗粒数量的上升,导致洁净度超标。此时也分为以下三种情况:
a.送风量不足,换气次数不够,可能是初、中、高效过滤器堵塞造成送风量下降、送风机组频率变小、送风阀开度变小、新风量变小等原因;
b.高效过滤器有泄漏,洁净送风不够洁净;
c.房间的气流组织形式不合理,形成局部涡流与死角。

3.周边环境影响
当周边相邻房间的洁净度比较差甚至是低级别房间,而该房间与周边相邻房间之间的压差为负压时,周边相邻房间的空气进入该房间,带入大量颗粒,造成洁净度超标。


在日常监测过程中,有时会出现一种颗粒的数量合格但另一种颗粒不合格的情况,根据我们的经验,我们认为主要是以下的原因:(排名的可能性分先后)
大颗粒合格,小颗粒超标:
1.高效过滤器有泄漏;
2.房间内有产生大量小颗粒的尘源。
小颗粒合格,大颗粒超标:
1.房间卫生不好,清洁不彻底;
2.房间内人员控制不力造成人为污染;
3.房间内有产生大量大颗粒的尘源。

当我们找到了洁净度超标的原因,通过解决对应的问题,一定能让洁净室恢复到设计水平,符合使用要求。








1

1
jjsjc03.jpg
qrcode_for_gh_6fb0ccd25494_860.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-21 10:55:53 | 显示全部楼层
楼主亲,你们的穿着会唱不规范啊。在回风口附近测试啥》空态?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-21 10:56:23 | 显示全部楼层
支持原创,谢谢分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-21 11:03:04 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-21 10:55
楼主亲,你们的穿着会唱不规范啊。在回风口附近测试啥》空态?

哈哈,亲,那可不是测试回风口啊,小房间你需要避开高效过滤器啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-21 11:05:51 | 显示全部楼层
美科检测 发表于 2014-9-21 11:03
哈哈,亲,那可不是测试回风口啊,小房间你需要避开高效过滤器啊

10平米不小了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-21 11:09:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-21 11:16:06 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-21 11:05
10平米不小了

亲哦,10平米的话,测试4个点,那该如何布点呢,回风口那一边不布点吗,学习下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-21 11:30:33 | 显示全部楼层
美科检测 发表于 2014-9-21 11:16
亲哦,10平米的话,测试4个点,那该如何布点呢,回风口那一边不布点吗,学习下

看什么态,静态、空态、动态。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-21 11:31:51 | 显示全部楼层
看看测试。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-21 11:35:51 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-21 11:30
看什么态,静态、空态、动态。

这图片是空态,其他两种状态都一并说说呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-21 11:38:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-21 11:46:54 | 显示全部楼层
美科检测 发表于 2014-9-21 11:35
这图片是空态,其他两种状态都一并说说呗

空态可以,其他咨询 @幻影
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-21 11:51:10 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-21 11:46
空态可以,其他咨询 @幻影

这。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-21 14:51:08 | 显示全部楼层
欢迎拍砖欢迎探讨
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-21 16:14:14 | 显示全部楼层
有一张是在检漏吧,这洁净区不用带口罩吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-21 17:21:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-21 21:17:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-21 21:38:52 | 显示全部楼层
小蜜蜂嘻嘻。。 发表于 2014-9-21 16:14
有一张是在检漏吧,这洁净区不用带口罩吗?

你看那梯子 应该是安装完高效做的检漏测试  层流板还没安上呢

来自:IOS客户端
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-22 07:51:20 | 显示全部楼层
小蜜蜂嘻嘻。。 发表于 2014-9-21 16:14
有一张是在检漏吧,这洁净区不用带口罩吗?

验证期间,不生产可以不带口罩的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-22 07:55:58 | 显示全部楼层
两张配图引发的血案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 01:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表