蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2140|回复: 12
收起左侧

[制药用水] 【求助帖】石英砂和活性炭过滤器排水管路受压变形

[复制链接]
药徒
发表于 2014-11-10 11:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
亲们,我有一个现场设备运行方面的问题,纯化水系统石英砂和活性炭过滤器的正反冲洗的排放管路,因为冲洗水压过大,管路弹起后打在过滤器罐体上管路变形了,
而且我尝试手动反冲了几次,排放管路依旧是波动过大,我想请教一下大家,这是什么原因造成的,需要反洗的时候同时开启排气阀以减少压力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-10 11:46:34 | 显示全部楼层
设计问题吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-10 11:52:06 | 显示全部楼层
反洗排水管道不够粗。。。设计问题导致的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-10 12:01:21 | 显示全部楼层
反洗的时候必须同时开启排气阀以减少压力。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 12:06:35 | 显示全部楼层
控制压力即可,不是什么大事
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:19:26 | 显示全部楼层
10902502 发表于 2014-11-10 12:06
控制压力即可,不是什么大事

压力和流量是PLC控制的  手动无法控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:21:47 | 显示全部楼层
myreebok 发表于 2014-11-10 11:52
反洗排水管道不够粗。。。设计问题导致的

反洗排放管路需要多粗呢?是进水管路的多少倍呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 15:49:32 | 显示全部楼层
yaya4723 发表于 2014-11-10 14:19
压力和流量是PLC控制的  手动无法控制

有变频么  有变频就好办了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:47:18 | 显示全部楼层
10902502 发表于 2014-11-10 15:49
有变频么  有变频就好办了

OK 谢谢提醒
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 16:57:33 | 显示全部楼层
哥,首先你得确定过滤器里是满罐的水没有空气。然后在阀门上加装慢开慢关的装置,这样可以最大程度的解决现在的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 11:55:43 | 显示全部楼层
控制反洗时的进水压力,先1/3正常工作压逐步调节到正常压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-8 16:47:44 | 显示全部楼层
是管道没有固定
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 11:13:02 | 显示全部楼层
管道没有固定好,固定好了不会弹起
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 03:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表