蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9100|回复: 11
收起左侧

[小容量] 洗瓶间的压差与隧道烘箱冷却区对洗瓶间的压差有什么关系?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-19 20:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
隧道烘箱冷却区对洗瓶间的压差应该多大?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-19 21:34:02 | 显示全部楼层
理论上大于等于5Pa就可以了,具体数字没法写
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-20 08:30:20 | 显示全部楼层
隧道烘箱冷却区对洗瓶间的压差应20-35Pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 08:51:27 | 显示全部楼层
隧道烘箱冷却区对洗瓶间的压差应10Pa以上,因为既要保证瓶子冷却是不被二次污染,也要保证瓶子出口合理相对压差以防对使用区环境的破坏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 09:01:42 | 显示全部楼层
应大于10帕,不同级别保证不受污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 09:24:02 | 显示全部楼层
问的不科学
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 09:45:25 | 显示全部楼层
不是很清楚,学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 10:10:16 | 显示全部楼层
具体要看两点:1、灌装间对洗瓶间的压差;2、灌装间对隧道烘箱冷却段的风压。
第一点:有法规规定≥10Pa;
第二点:灌装间对隧道烘箱冷却段有1pa的风压,就能产生相当于2倍A级层流的风速。所以这个风压不会太大,大了加热段会受影响,风压平衡也比较难调节。到底是1pa、2pa、3Pa……就得看每家的具体情况了。
两个都是变量,在实施指南里,对于隧道烘箱的一般技术要求的描述也只是“工作段必须能够维持相对于外界环境正压” 。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-20 10:20:12 | 显示全部楼层
灌装间对洗瓶间的压差大概在10-30Pa之间,保证灌装间对洗瓶间是正压,烘干隧道冷却段应该设有排风机,加热段和灌装室来的风排走一部分
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:07:28 | 显示全部楼层
谢谢了!感谢各位老师的指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 16:20:52 | 显示全部楼层
yuqi8070 发表于 2015-3-20 10:10
具体要看两点:1、灌装间对洗瓶间的压差;2、灌装间对隧道烘箱冷却段的风压。
第一点:有法规规定≥10Pa; ...

你好 ,你的分析很专业,但是你的数据是从哪里看到的呢?有可以证明的文件?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 21:28:15 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 15:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表