洁净区自净时间的测量,有1中测试方法为“100:1自净时间”,IOS14644中表示,要测量原始浓度,并且发烟至原始浓度的1000倍,如达不到原始浓度的1000倍,是不能直接测出自净时间的,请问这是为什么,我直接选择扩大浓度100倍,然后自净至达到符合该洁净级别标准的浓度,所用的时间不就是洁净室自净时间吗?
求大神解答,本人验证菜鸟!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-11 21:14:10 | 显示全部楼层
这个数量级应该要追溯到统计学,我想应该是只有这样才能显著证明自净效果
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:30:00 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-11 21:14
这个数量级应该要追溯到统计学,我想应该是只有这样才能显著证明自净效果

原来如此是统计学,十分感谢!那如果发烟到100倍,降到相应的洁净标准之后,我认为即为自净时间,是否可以解释通呢????
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-12 08:49:19 | 显示全部楼层
冰灬水 发表于 2015-5-12 08:30
原来如此是统计学,十分感谢!那如果发烟到100倍,降到相应的洁净标准之后,我认为即为自净时间,是否可以 ...

我们是适当放宽些,比如十分钟能达到要求,那就设置为二十分钟
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:40:03 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-12 08:49
我们是适当放宽些,比如十分钟能达到要求,那就设置为二十分钟

哦,原来如此,谢谢您的帮助,我现在主要觉得ISO14644和GMP中对自净时间的规定,有点理解不透彻
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 20:42:04 | 显示全部楼层
感谢分享,努力学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-27 03:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表