欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
要求回水流速>1m/s 1m/s换算成t/h  我是这样换算的,大神大婶们看着这样对不对啊
一小时水跑了3600m DN50的管道 截面积就是 πr2 =3.14*0.52 截面积*长度3600m 算出一小时水的体积 换算成t(吨)
这样对吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-5 11:45:23 | 显示全部楼层
公式是对的,但是数据是错的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 11:30:57 | 显示全部楼层
不可以直接测吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 11:38:54 | 显示全部楼层
πr2 =3.14*0.52     ???写的啥啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 11:39:24 | 显示全部楼层
流速*面积*时间,即可,和管道长度没有关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 11:44:24 | 显示全部楼层
在线监测不更好吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 11:46:12 | 显示全部楼层
截面积X流速~在线监测的咧~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 12:03:18 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-6-4 11:38
πr2 =3.14*0.52     ???写的啥啊

同看不懂!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:04:50 | 显示全部楼层
在线监测的..........
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:47:49 | 显示全部楼层
算这个干啥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:24:23 | 显示全部楼层
1、你的计算公式是对的,带入数据是错的
2、DN50的管道内径也不是50mm
3、在线监测,监测的也是流量,不是流速,一样需要用此计算公式来计算最小流量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:58:32 | 显示全部楼层
我得去计算下我公司什么情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 11:29:37 | 显示全部楼层
可以在线检测,我们做流速仪的,可以联系我。  另外你的公式正确!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:21:21 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-6-5 11:45
公式是对的,但是数据是错的。

截面积应该是 π*0.25平方 是吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:27:05 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-6-4 15:24
1、你的计算公式是对的,带入数据是错的
2、DN50的管道内径也不是50mm
3、在线监测,监测的也是流量,不是 ...

DN50的内径是多少啊 怎么算才是对的呢 大侦探
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-5 16:32:17 | 显示全部楼层
看看,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-5 21:35:18 | 显示全部楼层
这个得根据你管道的内径是多少,内径是管道外径减去壁厚,然后再按照你的公式
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 16:25:22 | 显示全部楼层
医药用的洁净管道DN50的外径一般是51   壁厚根据标准来  如果是ISO2037的话壁厚一般是1.2   ASMEBPE的话管道一般是1.65  若采用ISO2037标准:流量Q=流速*时间*截面积=1 (m/s)*3600(s)*3.14*((51-2*1.2)/2/1000)2=6.675(t/h)   不过一般现场都是用在线流量传感器或者金属浮子流量计 可以在线直接观察结果的;ASME BPE标准的话道理同前一样
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-12 17:24:44 | 显示全部楼层
直接在线监测,回水端加个带4...20mA信号的流量计,可以在plc里转换成流速
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-23 12:14:14 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-6-4 15:24
1、你的计算公式是对的,带入数据是错的
2、DN50的管道内径也不是50mm
3、在线监测,监测的也是流量,不 ...

请教一下,如果测使用点流速,管径应该用U型下端出水口管径还是按主管道算?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 22:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表