药徒
发表于 2015-6-21 16:38:26 | 显示全部楼层
没有相关法规规定,可参照ISPE 水系统指南,视企业情况,≥0.9m/s运行还是比较通俗的做法。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 09:37:40 | 显示全部楼层
温州日丰科技有限公司  www.reifung.cn  专业洁净隔膜阀、球阀、管件  QQ2308626004  电话18167298173
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-12 16:34:52 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-6-18 11:11
ISPE里面的原话好像是3feets,换算过来就是1.0m/s,但是里面说用水高峰期的时候可以低于这个标准

3ft/s约为0.9m/s
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-12 17:05:37 | 显示全部楼层
水系统指南上有描述,指南是建议,但现在对于很多检察官指南即法规。装有流量计就行了,可以换算的嘛。一般都是装一个流量计,你需要换算的话,找自控的换算一起显示在界面就行了么,很简单。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-25 14:30:45 | 显示全部楼层
药品GMP指南上有哦
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 17:27:33 | 显示全部楼层
大于0.9吧。根据流量表就可以换算成流速吧。Q=vA。Q 流量,V流速,A管道截面积
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-3 22:50:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 beiwei5du 于 2015-9-3 23:22 编辑
快活王 发表于 2015-6-18 11:11
ISPE里面的原话好像是3feets,换算过来就是1.0m/s,但是里面说用水高峰期的时候可以低于这个标准

确实如你所说,一般是设计成2-3 feet/s 或者更高。但是其第一句话the primary purpose is to reduce the release of biofilm organisms into the water by forcing them to tightly adhere to the interior surface of the pipe不是很好理解!@youwenmicro
同时关于velocity的设计中不仅仅是一个单纯是一个固定的流速的问题,可能还需考虑mixing effect,fully flooded piping,biofilm formation等等吧!具体实际上怎么确定这个值,可能设计工程公司比较清楚!
ISPE WATER.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-3 22:53:28 | 显示全部楼层
scino 发表于 2015-8-27 17:27
大于0.9吧。根据流量表就可以换算成流速吧。Q=vA。Q 流量,V流速,A管道截面积

其实是流速决定流量哦,不是流量决定流速的呢!流速是前提。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-3 23:49:18 | 显示全部楼层
欢迎参加本周六(9月5号)上午大讲堂讨论,水的流速与生物膜形成的相关性。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 16:26:19 | 显示全部楼层
GMP规定是0.9m/s,内控一般实在1.2m/s
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-17 14:59:35 | 显示全部楼层
ISPE基准指南第四册-水和蒸汽2011要求:2-3英尺/秒或更高。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-7 22:10:45 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2015-8-12 17:05
水系统指南上有描述,指南是建议,但现在对于很多检察官指南即法规。装有流量计就行了,可以换算的嘛。一般 ...

正如你所说,楼主图上的有一个金属管浮子流量计,完全可以将流量换算成流速的呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-8 13:04:01 | 显示全部楼层
额。。。这个有什么问题?   GMP是1-3M/S,达成湍流状态,目前好像没有符合要求的流速监控器,一般都是安装流量计,根据流量除以管径,得出的流速。顺便说一句,奥星的分配系统真的不过如此。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-10 20:24:08 | 显示全部楼层
不是吧,一般是检测流量吧,回水管道上安装流量表的,通过流量转化成流速的,哪有直接装流速表的?流速一般是停机流速是0.6m/s,但是工作的时候一般的是要求在0.9m/s以上的,设计的时候流速是一般要求1.0-1.5之间的。正常运行时短时间内<0.9/s是可以接受的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 15:50:33 | 显示全部楼层
0.9m/s以上,没有流速计就换算成流量计来看
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-23 09:37:49 | 显示全部楼层
一般0.9-1.2m/s之间吧,推荐值1.1m/s。
西门子的屏,横河的有纸记录仪,梅特勒的仪表,克罗尼的流量计,盖米的隔膜阀。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-1 10:43:30 | 显示全部楼层
流速在系统设计时应该就根据用水量确定了吧,有必要一定安装流量计监控日常值吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-7 09:31:32 | 显示全部楼层
双重标准GMP大于0.9,ISPE要求大于3fet/s。我们设计会1.5
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 15:37:04 | 显示全部楼层
是不是纯化水系统和注射用水系统回水都得装
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 15:38:45 | 显示全部楼层
我们现在纯化水和注射用水都没有在线流速表的,是不是需要装呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-29 13:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表