如此设计,是否符合新版药典及GMP的要求?
截图00.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-23 15:28:27 | 显示全部楼层
1、洁具清洗间和 存放间 没有分开 。
2、样品传递窗也用来传递实验室废弃物?
3、消毒剂自配还是用市售包装?
4、人员的洁净服从哪里清洗、消毒?
5、传递窗体积过小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 16:28:10 | 显示全部楼层
实在有点乱:1.效价测定也应在D级条件下吧(以前所谓半洁净区,现在怕是不行了的,我没去查),空调系统直排;2.效价测定至少也得有一更吧;3.效价测定人流物流也得分开吧;4.效价测定怎么从培养间进去了呢;5.准备间、洗理衣间、灭菌间、培养基存贮间在那;5.阳性对照间还得跑出来再又更衣,有那必要吗?不方便啊;6.阳性对照完全可共用一更,它是最后进行实验,不会污染系统的,当然那部份风也是直排。 水平有限,欢迎指正。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 16:32:12 | 显示全部楼层
我是补充的,你们的效价好像是在普通区啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 16:35:27 | 显示全部楼层
检验的产品就是正确的结论,同样也要防止污染和交叉污染、混淆差错也要防。我们的效价区在很多年前就放在十万级条件下,现在就只能是D级条件了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 16:37:13 | 显示全部楼层
听说药典要求其它检测室是要在B+A条件下进行,我没参加培训,听说而已,不当也请清楚的同仁指正。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-25 15:03:15 | 显示全部楼层
老实验室的改造,由于空间等等的影响,无法达到新GMP理念下的完美设计状态,原来效价室和微生物限度测定室同一个人流通道,本着有菌、无菌的区别,考虑所谓的半无菌要求,效价室从中隔离出去。改造后效价室对于培养室负压,培养室对于外界正压,不知道是否可以,很忐忑
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 09:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表