请教:
1、固体制剂粉碎间,设备自带除尘排到室外。这个设备工作与不工作时,房间的排风设计是怎么样的
2、固体制剂胶囊填充压片,设备自带吸尘器排到室内,工艺设备开启与关闭时,设备除尘与房间排风怎样设计的
3、另外,沸腾干燥,一步制粒,包衣,料斗清洗的取风与排风设计是怎样的?

4、对这些设备的除尘排风、取风对于压差的影响不明白,请大家帮忙指导,非常谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:03:03 | 显示全部楼层
@石头968 @愚公想改行 @hongwei2000 前辈们帮忙讲解一下吧,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-7 12:22:47 | 显示全部楼层
1、固体制剂粉碎间,设备自带除尘排到室外。这个设备工作与不工作时,房间的排风设计是怎么样的,   一般情况下粉碎间要求对走廊相对负压,直排只会加大负压,可适当调小房间排风(如何自动切换),也可不调整。
2、固体制剂胶囊填充压片,设备自带吸尘器排到室内,工艺设备开启与关闭时,设备除尘与房间排风怎样设计的,  设备自带吸尘器一般建议放在一般区辅机室,不建议放在洁净区内。
3、另外,沸腾干燥,一步制粒,包衣,料斗清洗的取风与排风设计是怎样的?   沸腾干燥,一步制粒,包衣这几个情况可压片吸尘器一样不建议放在洁净区,  料斗清洗取风没看太懂,不是压缩空气吹么?

4、对这些设备的除尘排风、取风对于压差的影响不明白,请大家帮忙指导,非常谢谢     3条都回答了,这个就用说了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:55:29 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-7 12:22
1、固体制剂粉碎间,设备自带除尘排到室外。这个设备工作与不工作时,房间的排风设计是怎么样的,   一般情况 ...

1、固体制剂,粉碎间,房间设计直排,工艺设备开启时房间排风与设备排风(工艺除尘排风风量小)都工作,工艺设备不开启,送风排风。这样合理吗,用不用把工艺排风接到房间排风的排风机前面。
2、胶囊填充压片这种,设计房间排风与工艺设备除尘排风的排排联东,同时只有一个排风在运行。这样合理吗,这种房间不是直排设计吧
3、固体制,除了剂沸腾干燥,一步制粒,包衣等防爆区的风都是直排的吗?
4、固体制剂一般哪些房间(所有房间,包括辅助和功能间)是设计直排的

点评

1、固体制剂,粉碎间,房间设计直排,工艺设备开启时房间排风与设备排风(工艺除尘排风风量小)都工作,工艺设备不开启,送风排风。这样合理吗,用不用把工艺排风接到房间排风的排风机前面。 这个想法,很好,不知道  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-7 13:08:38 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-7-7 12:55
1、固体制剂,粉碎间,房间设计直排,工艺设备开启时房间排风与设备排风(工艺除尘排风风量小)都工作,工 ...

1、固体制剂,粉碎间,房间设计直排,工艺设备开启时房间排风与设备排风(工艺除尘排风风量小)都工作,工艺设备不开启,送风排风。这样合理吗,用不用把工艺排风接到房间排风的排风机前面。
这个想法,很好,不知道有没有可操作性,工艺排风的量可能偏大。   
2、胶囊填充压片这种,设计房间排风与工艺设备除尘排风的排排联东,同时只有一个排风在运行。这样合理吗,这种房间不是直排设计吧
没看懂
3、固体制,除了剂沸腾干燥,一步制粒,包衣等防爆区的风都是直排的吗?
除了这几个,还有什么防爆区么?  
4、固体制剂一般哪些房间(所有房间,包括辅助和功能间)是设计直排的
主要都是功能性房间。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
静夜思雨 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 17:09:21 | 显示全部楼层
在制药工程中有类似的问题,你这几个问题其实是三个问题,一、设备自代直排室外问题,与设备同步使用频率。一般是除了设备自带除尘排风以外,会有另外房间空调系统的排风,如要绝对做好平衡风量肯定要使用变风量控制阀的(另外现在新版GMP除尘普遍做法是不排到室外,采用上高速送风、下侧高速排风,通过中高效机箱或除尘机内循环除尘就能解决你问题--这是新版GMP的一个改进)。二、设备自代除尘,不排室外;内循环本质,不影响整体压差;因为一般排风是与空调同步的。三、就是设定一个压差、压差梯度,排风机与空调系统一直同步保证压差。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
静夜思雨 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 17:12:52 | 显示全部楼层
辅助间取风问题,一般是做在一般区或控制区,不影响洁净区风量平衡系统。在取风口加装亚高效、或高效过滤器可以解决洁净问题,不影响系统。但也有一些单位是做在洁净区,使用和不使用是两个状况,比较麻烦;因为设备取风量相当大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 09:39:10 | 显示全部楼层
楼上正解,点赞
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-14 20:58:46 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-7-7 12:55
1、固体制剂,粉碎间,房间设计直排,工艺设备开启时房间排风与设备排风(工艺除尘排风风量小)都工作,工 ...

老兄,如果胶囊、压片吸尘器的排风放在一般区,按照设备使用说明要求,每隔15分钟拍打吸尘器顶端的红球,那不得跑断腿?还是专人拍打?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 13:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表