外置臭氧发生器跟空调系统连接的分配管道材质问题,我们这边用的是镀锌钢管,感觉不太合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 10:14:28 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2015-7-23 10:01
不止镀锌风管不耐VHP,连机组壁,换热盘管,彩钢板目前普遍应用的材质都不耐多次折腾
反正那种利用风系统 ...

好吧!不过 我们买了 熏蒸仪 ---就是一个发烟器  不过对效果我报怀疑态度。 你们更狠 直接电风扇!

点评

不然没有媒介帮助消毒介质扩散啊 至少洁净度是没问题的  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 07:54:03 | 显示全部楼层
臭氧对镀锌钢管有没有腐蚀性呢,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 07:59:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 08:02:35 | 显示全部楼层
非常容易被腐蚀性,建议改掉,用不锈钢的就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 08:11:56 | 显示全部楼层
臭氧具有很强的氧化性,镀锌管在使用中会被氧化脱层,所以不适合使用,改为不锈钢管吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 08:26:00 | 显示全部楼层
空调系统 的管道也是镀锌啊  怎么处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 08:43:48 | 显示全部楼层
难道风管都用不锈钢的?真有钱啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 08:46:12 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2015-7-23 08:43
难道风管都用不锈钢的?真有钱啊

我没去具体研究过材质,但是从实际使用情况来看,镀锌管肯定会被腐蚀,镀锌钢板的风管是没有别腐蚀的,我想原因有二:
1、风管内的臭氧浓度低于镀锌管的,毕竟体积差了很多。
2、还是材质上的区别。

点评

对于楼主问的是臭氧发生器与风系统的连接件,赞同你们的想法,发生器出口浓度肯定高 不过要是风系统管道都用不锈钢的,成本就太高了 不知道市场上有没有覆膜的镀锌管,即耐臭氧,又耐过氧化氢的,就一举多得了  详情 回复 发表于 2015-7-23 09:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 09:06:12 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-7-23 08:46
我没去具体研究过材质,但是从实际使用情况来看,镀锌管肯定会被腐蚀,镀锌钢板的风管是没有别腐蚀的,我 ...

对于楼主问的是臭氧发生器与风系统的连接件,赞同你们的想法,发生器出口浓度肯定高
不过要是风系统管道都用不锈钢的,成本就太高了
不知道市场上有没有覆膜的镀锌管,即耐臭氧,又耐过氧化氢的,就一举多得了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 09:22:50 | 显示全部楼层
用镀锌管有问题吗???整个风管系统都是镀锌板的。跟连接用的那么一截管子比起来。根本不叫事了吧?

就算这段管子被腐蚀了,掉落的粉末基本被中效就拦截了。也远比风管掉落的粉末掉落到高效上影响小吧?

再就算用了一段时间(可能是几年!)这段管子漏了。很容易发现啊?换了不就完事了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 09:30:56 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2015-7-23 09:06
对于楼主问的是臭氧发生器与风系统的连接件,赞同你们的想法,发生器出口浓度肯定高
不过要是风系统管道 ...

我也一直在想  既然空调风管不耐VHP消毒  那些宣讲VHP空间消毒的厂家都是怎么做的呢? 消毒时停掉空调? 那怎么保证 VHP 分配均匀呢? 而且条空调的话 压差又是如何保持的呢?

点评

不止镀锌风管不耐VHP,连机组壁,换热盘管,彩钢板目前普遍应用的材质都不耐多次折腾 反正那种利用风系统循环方式的,都是大手笔投资 真是停空调,利用电风扇,你没看错,就是电风扇,对房间选取较差点,不过挑战结  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 09:51:10 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-7-23 09:30
我也一直在想  既然空调风管不耐VHP消毒  那些宣讲VHP空间消毒的厂家都是怎么做的呢? 消毒时停掉空 ...

同样的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 10:01:32 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-7-23 09:30
我也一直在想  既然空调风管不耐VHP消毒  那些宣讲VHP空间消毒的厂家都是怎么做的呢? 消毒时停掉空 ...

不止镀锌风管不耐VHP,连机组壁,换热盘管,彩钢板目前普遍应用的材质都不耐多次折腾
反正那种利用风系统循环方式的,都是大手笔投资
真是停空调,利用电风扇,你没看错,就是电风扇,对房间选取较差点,不过挑战结果和日常监测也都OK
至于压差,以前用甲醛的时候也不能保证消毒时正常吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 10:32:14 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-7-23 10:14
好吧!不过 我们买了 熏蒸仪 ---就是一个发烟器  不过对效果我报怀疑态度。 你们更狠 直接电风扇!

不然没有媒介帮助消毒介质扩散啊
至少洁净度是没问题的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-23 10:32:23 | 显示全部楼层
不锈钢管当然好一些,镀锌管也可以用一段时间,不想换就先别换,等下次换吧,即使被腐蚀生锈,对HVAC系统的污染也有限。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 11:23:25 | 显示全部楼层
这样的 建议用不锈钢管道  选择管道要考虑一个就是持久性  还有就是抗腐蚀性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 13:48:31 | 显示全部楼层
我认为可以不用换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 14:30:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-23 10:32
不锈钢管当然好一些,镀锌管也可以用一段时间,不想换就先别换,等下次换吧,即使被腐蚀生锈,对HVAC系统的 ...

老师还有就是,防爆区和非防爆区的空调机组可以公用一套臭氧发生器麽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 14:30:49 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-7-23 09:30
我也一直在想  既然空调风管不耐VHP消毒  那些宣讲VHP空间消毒的厂家都是怎么做的呢? 消毒时停掉空 ...

老师还有就是,防爆区和非防爆区的空调机组可以公用一套臭氧发生器麽

点评

空调机组应该安装在一般区吧,臭氧发生器也应该在一般区吧,臭氧消毒的时候,防爆区不会生产吧,不可能产生易燃易爆气体吧,一套臭氧发生器可以分两个支管去不同的空调箱,使用的时候依靠阀门切换,我觉得问题不大。  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:01
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 20:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表