直接看图吧,本人经验少,遇到没见过的觉得不合理,但资历太浅,不知道怎么下结论,请教各位
上图中,铆钉露出在风管内是不是不合适,我认为风管内一定要保证内壁光滑,二是打胶用的着这么一大坨吗,除了有脱落的风险还有其他风险没?
请各位大侠帮看一下,是否能通过验收,感谢
铆钉打胶.jpg
铆钉.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 20:09:39 | 显示全部楼层
没见过风管这样做法,一般风管完成后还需要清洗,这个怎么清?

点评

擦洗干净我就谢天谢地了  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 20:34:03 | 显示全部楼层
是土八路游击队干的吧?

点评

谁干的不研究了,就说不符合啥标准吧,我好拿出来对付人家啊  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:10
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-13 21:10:17 | 显示全部楼层
中原浪子 发表于 2016-12-13 20:34
是土八路游击队干的吧?

谁干的不研究了,就说不符合啥标准吧,我好拿出来对付人家啊
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-13 21:10:49 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-12-13 20:09
没见过风管这样做法,一般风管完成后还需要清洗,这个怎么清?

擦洗干净我就谢天谢地了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 21:20:25 | 显示全部楼层
好像是拉铆吗?如果是,那是不行的!!!胶水一般只打咬合缝、翻边处,他打的是抽芯铆钉的地方!!!!法兰没有防腐????
什么队伍啊!
要是我,让他拜拜喽!!

点评

是拉铆钉,实芯的应该可以吧,铆钉位置有孔涂点硅胶,国标上也说可以的,应该没问题,只是这么厚国标没说,法兰防腐是有的,黑色,可能照片看不清  详情 回复 发表于 2016-12-14 07:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 22:28:43 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-12-13 21:10
擦洗干净我就谢天谢地了

这安装前加工单位必须做的工作啊,还有风管制作有个指南,你可以在论坛搜索,我记得看过,这样也可以与他们交涉。

点评

哈,具体规范我知道,这么多年你们研究规范,我就研究不按规范做有什么不妥,目前看来有划痕也能用十年,风管不洗不擦安装高效前空吹也没有问题  详情 回复 发表于 2016-12-14 07:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 23:17:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 23:18:09 | 显示全部楼层
GB50591-2010
QQ截图20161213231651.png

点评

哈哈,我就在找这句话,昨天被我们老师傅和甲方一起嘲笑了,说这有什么,不都这么做吗,我就无语了  详情 回复 发表于 2016-12-14 07:12
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-14 07:09:43 | 显示全部楼层
songxun66 发表于 2016-12-13 21:20
好像是拉铆吗?如果是,那是不行的!!!胶水一般只打咬合缝、翻边处,他打的是抽芯铆钉的地方!!!!法兰 ...

是拉铆钉,实芯的应该可以吧,铆钉位置有孔涂点硅胶,国标上也说可以的,应该没问题,只是这么厚国标没说,法兰防腐是有的,黑色,可能照片看不清
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-14 07:11:22 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-12-13 22:28
这安装前加工单位必须做的工作啊,还有风管制作有个指南,你可以在论坛搜索,我记得看过,这样也可以与他 ...

哈,具体规范我知道,这么多年你们研究规范,我就研究不按规范做有什么不妥,目前看来有划痕也能用十年,风管不洗不擦安装高效前空吹也没有问题
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-14 07:12:28 | 显示全部楼层

哈哈,我就在找这句话,昨天被我们老师傅和甲方一起嘲笑了,说这有什么,不都这么做吗,我就无语了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-14 08:56:22 | 显示全部楼层
是哪家施工单位?认大家认识认识

给你几个标准号,自已到网上找找,就知道应当是怎样了
1、GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范
2、GB 50591  洁净室施工及验收规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-14 16:22:22 | 显示全部楼层
楼主寄几就是施工单位吧,这个施工水平相当辣眼睛啊,接触净化项目这么多年这回也让我涨姿势了

点评

交个朋友呗,实在需要更多的经验来支持理论,毕竟现场施工做的少,经验不足,现在大家都在关心大方向,反而我在这讨论细节像是捣乱,这年头挣点良心钱多难啊  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-14 17:17:54 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-12-14 07:09
是拉铆钉,实芯的应该可以吧,铆钉位置有孔涂点硅胶,国标上也说可以的,应该没问题,只是这么厚国标没说 ...

拉铆钉用在这里,第一次见到哦!
你说有国标,不知道哪个标准?真想了解一下。

拉铆钉有闭口的,也有开孔的。拉铆后漏孔的是开孔的,也是最常见的,不可能哪个标准支持开孔拉铆钉用在这个场合。


补充内容 (2016-12-14 21:12):
现在有时间看了一下各种评论,这种队伍是干过正经工程的,路边找的杨铁匠;要么就是欺负甲方不懂。不知道说啥啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!

补充内容 (2016-12-14 21:13):
现在有时间看了一下各种评论,这种队伍是没有干过正经工程的,路边找的杨铁匠;要么就是欺负甲方不懂。不知道说啥啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!

补充内容 (2016-12-14 21:13):
现在有时间看了一下各种评论,这种队伍是没有干过正经工程的,路边找的洋铁匠;要么就是欺负甲方不懂。不知道说啥啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!

点评

作为甲方,确实有很多经验不如施工方和设计院,惭愧,被人欺负也正常,另外,你做过工程应该也了解,咱就讨论咱手里的工作,多了不参与,也参与不了 我见过的钢板和法兰都是铆钉连接的,图上是法规,如  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:04
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:04:00 | 显示全部楼层
songxun66 发表于 2016-12-14 17:17
拉铆钉用在这里,第一次见到哦!
你说有国标,不知道哪个标准?真想了解一下。

作为甲方,确实有很多经验不如施工方和设计院,惭愧,被人欺负也正常,另外,你做过工程应该也了解,咱就讨论咱手里的工作,多了不参与,也参与不了
我见过的钢板和法兰都是铆钉连接的,图上是法规,如果不用铆钉,那用什么连接?
铆钉.jpg
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:13:11 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2016-12-14 16:22
楼主寄几就是施工单位吧,这个施工水平相当辣眼睛啊,接触净化项目这么多年这回也让我涨姿势了

交个朋友呗,实在需要更多的经验来支持理论,毕竟现场施工做的少,经验不足,现在大家都在关心大方向,反而我在这讨论细节像是捣乱,这年头挣点良心钱多难啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 02:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表