蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7097|回复: 10
收起左侧

[其他] 蒸汽冷凝水PH高达11!!!

[复制链接]
药徒
发表于 2017-3-1 14:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们的蒸汽冷凝水在减温减压水箱后第一个疏水点蒸汽PH高达11,前端蒸汽和后端蒸汽都在8左右,就这个点PH高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-1 15:17:10 | 显示全部楼层
没那么细致检测过,只检测后端蒸汽冷凝水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-1 15:20:45 | 显示全部楼层
工业蒸汽可以达到这个pH
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-1 15:23:27 | 显示全部楼层
是新系统吗  之前碱洗过吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-1 16:03:03 | 显示全部楼层
前面真没关注过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-1 17:21:15 | 显示全部楼层
减温减压水箱前端蒸汽和后端蒸汽都在8左右,减温减压水箱的第一个疏水点蒸汽PH高达11,我分析应该是正常现象。
我理解你的减温减压水箱可以看做闪蒸罐,热量来源于高温高压蒸汽,冷凝水经闪蒸后会浓缩,PH值自然高些,第一个疏水点的低温、低压蒸汽夹带着浓水的冷凝水PH高达11是正常现象,锅炉炉水正常PH高达10-12,建议除了检测PH值外,参考锅炉锅水指标,检测水箱疏水阀排水的酚酞碱度4.0~18.0mmol/L、总碱度6-26mmol/L,通过定期强制排污可以降低PH值避免结垢。
以上拙见,欢迎探讨。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-3-1 17:25:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-2 09:43:30 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2017-3-1 17:21
减温减压水箱前端蒸汽和后端蒸汽都在8左右,减温减压水箱的第一个疏水点蒸汽PH高达11,我分析应该是正常现 ...

老师,问你下,冷凝水浓缩的PH为何会高?
为什么会是浓水的冷凝水,减温减压装置进的是软化水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-2 09:47:15 | 显示全部楼层
冷凝水是软化水,但是经过减温减压闪蒸后,相当于将软化水浓缩了,类似于锅炉的炉水,PH值自然就高了;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-18 17:45:34 | 显示全部楼层
是不是清洗不彻底
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-20 15:09:35 | 显示全部楼层
炉水是碱性的,蒸汽和凝水应该是酸性啊,该找个做锅炉的解释一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 09:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表