如题:
        现在我们的水系统是二级ro,一级RO的浓水,分两路。一路直接排放,一路回到一级高压泵前面,二级也是两路,一路回到一级RO前。另一路回到二级RO前,你觉得这样设计合理吗??
        请大家发表意见,并说出理由,多谢,回帖有奖
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-6 23:20:35 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-6-6 21:33
合理的设计是,一级浓水排掉,二级浓水回到原水箱。

回到原水箱,应该说以前是对的,现在要保持任何时候管道的水流动,就要回到一级二级之前
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-6 23:19:53 | 显示全部楼层
我们的一级浓水似乎任何时候都是直排,不会循环回一级前,因为任何时候一级浓水都比原水电导率高
二级浓水回一级、回二级,主要是为了所有的管道在不制水时保证循环流动,避免滋生微生物。
你的二级回水是对的
这种回水,需要一二级的压力控制,否则,水容易乱串吧{:soso_e144:}
还有一个问题,如果化学消毒,RO浓水应该有排放管


点评

这个回答加分~~~  发表于 2012-6-7 08:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-6 16:44:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们的设备是一级和二级浓水都直接排放了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-6 19:16:06 | 显示全部楼层
这样设计是为了提高回收率吧,我们的设备是一级浓水直接排放掉,二级浓水回一级高压泵前,感觉一般这样设计的比较多啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-6 20:17:02 | 显示全部楼层
ajianailin 发表于 2012-6-6 20:01
制药用水系统设计与实践

我们目前是这样设计的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-6 21:33:24 | 显示全部楼层
合理的设计是,一级浓水排掉,二级浓水回到原水箱。

点评

回到原水箱,应该说以前是对的,现在要保持任何时候管道的水流动,就要回到一级二级之前  详情 回复 发表于 2012-6-6 23:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-6 23:30:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-6 23:19
我们的一级浓水似乎任何时候都是直排,不会循环回一级前,因为任何时候一级浓水都比原水电导率高
二级浓水 ...

顶这个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-6 23:41:47 | 显示全部楼层
呵可,看还有没有分加。学习了,谢谢楼上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-7 07:29:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-6 23:19
我们的一级浓水似乎任何时候都是直排,不会循环回一级前,因为任何时候一级浓水都比原水电导率高
二级浓水 ...

学习了,这种做法更合理
技术这东西真是活到老学到老
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-7 08:09:04 | 显示全部楼层
再问一个问题,二级浓水应该回到一级高压泵和二级高压泵前吧?RO设备除了高压泵,还要辅助泵吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-8 17:20:50 | 显示全部楼层
一般情况下,是在没有中间水箱。现在的水系统的基本上都是这样设计,但是有好,有坏吧
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 11:10:07 | 显示全部楼层
这种做法相对来说环保,不知道您那有无EDI
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-16 11:37:07 | 显示全部楼层
这个要看你一级和二级RO脓水水质,一级脓水部分排放部分至于一级前,这样可以考虑;二级脓水我们是直接反原水罐来处理的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-16 11:50:47 | 显示全部楼层
我们是 一级排放  二级回到原水罐
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-16 12:53:18 | 显示全部楼层
我们也是一级排掉,二级回原水箱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-16 13:15:52 | 显示全部楼层
我们也直排了,感觉很浪费,还没有收拢装备
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 15:54:22 | 显示全部楼层
我们是一级浓水排放,二级浓水回到一级泵前。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-17 21:56:57 | 显示全部楼层
一级没必要回收了,二级浓水应该回一级
一部分回二级前那么可能影响一定的水质
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-19 09:58:45 | 显示全部楼层
原地的风铃 发表于 2012-6-6 19:16
这样设计是为了提高回收率吧,我们的设备是一级浓水直接排放掉,二级浓水回一级高压泵前,感觉一般这样设计 ...

支持,这种比较常见
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 23:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表