蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zhao58
收起左侧

[空调系统] 空调自控的问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-6-4 09:47:18 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2012-6-8 19:20
如出现不合格的温湿度\压差记录,先查明原因,并对是否影响产品质量进行评估.

官话别提
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 09:47:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-8 18:22
肯定要给检查官看!我们规定报警限,警戒限,行动限,规定出现超标必须备注原因,连续多少次或多长时间超标 ...

官话别提啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 09:53:24 | 显示全部楼层
zcl0313 发表于 2014-6-4 09:40
学习了!
我还有个问题,空调自控系统PLC与DDC 到底哪个更好,更适用于洁净室?

都好,只是功能不同,控制指标多而复杂用DDC,简单的用PLC,有时他们共存于一个大的系统中
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 09:59:12 | 显示全部楼层
考虑到会出现这种情况,在我上一家我与自控厂家谈的时候明确提出数据可修改。在实际使用过程中肯定会出现这些问题的,难以避免的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 10:38:23 | 显示全部楼层
再好的自控系统也会出现温湿度异常,自控系统并不能应付任何异常的环境。需制定合理的警戒限和行动限以及超标超常的处理程序,监控人员及时的手动调控并进行相关记录。这些东西检察官会比较感兴趣的,隐瞒是非常不明智的。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-4 22:02:02 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2014-6-4 09:47
官话别提啦

什么是官话?为什么?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-4 22:04:20 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-9 17:26
虽然说是自控,但是由于成本、操作人员等等原因,还有天气等,由于没有除湿机,夏天湿度经常超标,压差也有 ...

你需要解决的不是自控问题,是本身设计问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-4 22:05:12 | 显示全部楼层
老A 发表于 2013-11-12 14:04
有道理。但是做偏差也是个很痛苦的过程。

之所以经常有偏差,很大程度上是定的可接受标准不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 22:26:03 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-6-4 10:38
再好的自控系统也会出现温湿度异常,自控系统并不能应付任何异常的环境。需制定合理的警戒限和行动限以及超 ...

回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 16:25:31 | 显示全部楼层
现在的空调系统一般都是自动控制,日常的温湿度、压差都会监控且进行存储,但是很多时候会出现超出范围的情况,这时的历史怎么处理的?还有系统会对一些事件进行存储,但是很多事件是不能够让检查官看的,大家是如何应对的呢?

良好的用户体验来自于设计。
1、设计时候,合适的采样周期,合适的数据更新周期
2、自控程序的滤波功能
3、可以在HMI后面做一个隐藏记录报警记录真实,可靠的数据,在数据监控打印页面里用合格数据填充。岗位人员又能通过屏幕觉察到系统可能超标的问题。(高考试卷做记号一样的手法)

不良好的设计导致的用户体验不好,但是接手了,怎么解决呢?
1、数据存储是电子存贮?还是打印纸张存贮?电子存贮直接改数据,简单。
2、打印纸张存储,修改HMI系统时间,选择合格时候打印一堆数据。不过就是每张记录都要修改次时间,开关一次HMI电源。


最后:最根本的问题,为什么要出现超标的情况,这个才是重点的重点,要认真的调查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 06:40:31 | 显示全部楼层
这要看你是多大的系统,DDC更专业,通讯,运算能力更强大,适用于大系统。PLC成本小,更灵活,适用于小系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-25 11:16:57 | 显示全部楼层
没有除湿机???空调没有冷却除湿段(表冷器)吗,有的话夏天湿度大说明冷却量不够,看冷水机组冷量够不够,够的话加大冷却水流量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-26 16:24:53 | 显示全部楼层
我们也有,很头疼。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 15:01:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-8 18:22
肯定要给检查官看!我们规定报警限,警戒限,行动限,规定出现超标必须备注原因,连续多少次或多长时间超标 ...

石头老师好:我们这儿也有上述问题,自控上位机上的数据是回风管湿度,虽然回风管湿度超标了,但是房间内的湿度是合格的。空调系统的目的应该是为了保证洁净区的温湿度,回风管的湿度是否有必要按洁净区温湿度标准控制?

点评

可以选取某个关键房间作为控制点。 我们的系统都是可以任意设定某个房间的温湿度作为控制点的。  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:04
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-12 15:04:53 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2014-8-12 15:01
石头老师好:我们这儿也有上述问题,自控上位机上的数据是回风管湿度,虽然回风管湿度超标了,但是房间内 ...

可以选取某个关键房间作为控制点。
我们的系统都是可以任意设定某个房间的温湿度作为控制点的。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 15:12:28 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2014-6-4 09:47
官话别提啦

人家表示就怎么做的,你的相信人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 15:22:05 | 显示全部楼层
LK8275610 发表于 2014-8-12 15:12
人家表示就怎么做的,你的相信人

谢谢提醒
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 16:06:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-12 15:04
可以选取某个关键房间作为控制点。
我们的系统都是可以任意设定某个房间的温湿度作为控制点的。

谢谢石头老师,我有信心说服质管部啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 15:38:26 | 显示全部楼层
个人认为对空调系统和洁净区只需要记录关键的参数就行,在设计时确定关键参数,然后来定义警戒线和报警限;EMS和BMS分开,对一些非关键数据,没必要做连续记录;并不是控制系统上所有数据都需要做记录,报警
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-15 09:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表