蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4099|回复: 8
收起左侧

[冻干] 隧道烘箱停机时,仅靠设备与灌装间挡板的空隙,能够保证烘箱与所在房间的压差吗?

[复制链接]
发表于 2017-6-2 11:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,生产完成产品后,将隧道烘箱关闭,烘箱内的所有挡板高度不变,仅落下与灌装间的挡板,但留下约4cm高的缝隙,能够保证烘箱内的压差与设备所在房间的正压差吗?能保证烘箱内部不受所在房间的影响吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 11:36:07 | 显示全部楼层
压差是靠风啊,能不能看压差表啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-2 11:36:09 | 显示全部楼层
4cm高的缝隙太大了,将为0.5cm。进瓶处,中间加热段的挡板为什么不降下来。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 15:21:29 | 显示全部楼层
为什么要关?关了压差就没办法保证,除非有压差表监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-5 10:13:16 | 显示全部楼层
从来不关的,只关闭加热。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-5 10:29:15 | 显示全部楼层
隧道烘箱一般与灌装间相通,关键是维持灌装间的压力永远高于隧道烘箱内压力和洗瓶间的压力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-11 18:02:14 | 显示全部楼层
值班风机啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-18 22:15:58 | 显示全部楼层
风机进入值班模式,不停的呀,空调系统一部分
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 19:56:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了