欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
【精益制药】制药厂百级无尘车间的维护与管理
百级洁净室无尘车间工程是指1立方米空气中的5μg以上的尘埃数不超过100,平均菌落数不可超过5个。近年来百级洁净室无尘车间广泛应用于各个领域(制药工程、器官移植、手术室等),因此加强对百级洁净室工程的维护和管理,以保证其环境和功能良好运行。
洁净室工程(俗称无尘车间工程),在FED-STD-2里面,被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,是空气悬浮粒子浓度受控的房间,洁净室工程的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子,室内其他有关参数温度、湿度、压力等按照要求进行控制。洁净室以单位体积空气某粒径粒子的数量来区分洁净程度。百级洁净室无尘车间工程是指1立方米空气中的5μg以上的尘埃数不超过100,平均菌落数不可超过5个。
近年来净化工程广泛应用于各个领域(制药工程、器官移植、手术室等),运行过程中须加强对百级洁净室工程的维护和管理,以保证其环境和功能良好运行。一般来说,主要从环境监控的管理、运行管理及人员的管理三方面进行控制管理,使百级洁净室无尘车间工程使用更加合理、规范,确保了检测质量。
一、环境监控的管理
百级洁净室的“无菌”环境主要是通过空气的“过滤”、“层流”以及室内维持“正压”状态来维持的。环境实验室的控制管理至关重要,主要从以下方面。
(1)控制洁净室空气的温湿度,室内温度控制在22℃~25℃,湿度控制在50%~60%较为合适,不仅满足人体舒适度且又不利于室内微生物的生存。
(2)定期进行微生物检测,每周一次。针对检测结果确定维护程序。
二、运行管理
(1)正确使用洁净室
洁净实验室工程间物品摆放合理,利于操作,并尽可能减少物品材料,控制物品出入次数。
(2)设置严格的工作流程
设置严格工作流程,明确区分洁污区域。制定出严格的工作流程。
(3)控制清洁质量
洁净层流空调系统初次使用必须连续运行24h,空气细菌培养两次合格方可使用。每次进入前30min打开层流空调通风工程系统,使通风空调工程系统连续运行,尽量排尽污染的尘粒,保证空气质量。定期专人检测空调系统运行情况,做好维护保养工作。每日操作前后用1∶100的84消毒液去除门、窗、地面等灰尘。每周应扫除1次,包括天花板、墙壁和地板,尤其是抽风,回风口很易藏尘、藏菌要拆洗清洁定期检查更换,以防其本身受到污染。初效、中效过滤器每6个月更换1次,高效过滤器1~2年更换1次。回风口如同中央空调工程中的回风口一样,每周需清洁1次,以确保尘埃过滤效果。
三、人员管理
(1)严格控制人员进出。尽可能减少人员进出次数。
(2)严格着装管理要求。进入净化间更换无菌服,佩戴鞋帽,严格洗手消毒。
(3)加强人员培训,积极进行理论学习,明确层流百级洁净室工作原理和环境要求,熟悉基本知识和操作要求的培训。严格规范人员行为和各项操作规章制度。
百级洁净室采用通风工程中的空气净化措施,是将空气中的尘埃离子过滤、消毒,使细菌无载体传播。空气净化虽是主要矛盾,但更重要的是取决于全过程、全方位的控制管理。加强对净化间的使用管理,使其保持良好的环境和功能,强化无菌观念和正规化管理是根本的保证与要求。
|