[空调系统] 大侠们帮我分析一下我公司上这个除湿机的可行性

[复制链接]
发表于 2017-8-11 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
也搜集过很多资料,可能没搜到点子上,所以还有些拿不定主意。
先介绍下情况。
我公司准备上新车间,工艺最后是物料在混合机混合后放料包装。
物料进混合机之前,混合机要通过除湿机进行除湿,目标湿度20%;可能会用到转轮吸附式的。
物料温度六七十度,经带冷却夹套的混合机进行冷却。在这个过程中,除湿机也是开启的。
这个除湿机组是单独存在于混合间的,所以想问一下,这种除湿形式可以存在于洁净区吗?这种方法可行吗?
领导让我选型,楼主只是个制剂小白,有很多不懂得东西还请大侠们不吝赐教啊~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-11 09:35:08 | 显示全部楼层
第一次发帖,不知道我有没有发对板块?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-11 09:43:53 | 显示全部楼层
除湿机可以不放在洁净区,只是送风、回风管道在洁净区而已。

点评

版主高见  发表于 2017-8-11 09:47
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-8-11 09:55:52 | 显示全部楼层
貌似用于原料药生产的双锥旋转干燥器就能满足这个要求啊,双锥夹套可放冷热媒,里面可以用真空抽,完全不需要除湿机。

产品出来之后有些是需要打粉有些不需要。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-11 10:05:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-11 09:43
除湿机可以不放在洁净区,只是送风、回风管道在洁净区而已。

多谢超版提醒
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-11 10:07:42 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-8-11 09:55
貌似用于原料药生产的双锥旋转干燥器就能满足这个要求啊,双锥夹套可放冷热媒,里面可以用真空抽,完全不需 ...

感谢宝贵意见,我去查查资料
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-8-11 10:09:56 | 显示全部楼层
很奇怪的设备配合方式。能不能放,取决于设备本身的污染有多大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-11 11:08:41 | 显示全部楼层
4楼已经给你很好的意见了,我的想法是,药粉在环境中裸露吗?如果裸露,环境需要上除湿机,也就是空调系统要上除湿机。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-11 11:20:18 | 显示全部楼层
应该控制环境吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-11 12:50:52 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-8-11 11:20
应该控制环境吧

环境有空调,这只是混合机内部的除湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 15:54:00 | 显示全部楼层
也要看你的环境温度,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-24 06:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表