进入无菌区的流程为,更鞋间D级(高效送风),一更C级,二更B级,缓冲B级,我觉得这个更鞋间是不是应该设置成CNC比较好,设置成D级其实有很多问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:09:05 | 显示全部楼层
欢迎大家积极讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 11:18:13 | 显示全部楼层
我们更鞋间就在一更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 11:34:06 | 显示全部楼层
我认为一更用于更鞋、脱外衣、洗手,设置成D级不合适。改成CNC还好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 11:54:07 | 显示全部楼层
越简单越好,不要自己搞死自己
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 12:39:53 | 显示全部楼层
建议换鞋间与相邻的低级别房间同级别(CNC),但设计送风按照搞一个级别设计(也就是D级),这样来说比较容易控制。

点评

同意,按照D级设计,CNC管理  详情 回复 发表于 2017-9-20 13:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-20 13:15:14 | 显示全部楼层
热水器 发表于 2017-9-20 12:39
建议换鞋间与相邻的低级别房间同级别(CNC),但设计送风按照搞一个级别设计(也就是D级),这样来说比较容 ...

同意,按照D级设计,CNC管理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 13:28:20 | 显示全部楼层
可以是一半一半。CNC管理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 13:35:38 | 显示全部楼层
    可以的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 13:48:26 | 显示全部楼层
要看你工艺平面是怎么设计的,如果是从D级背景往无菌区进的,至少应该设置成D级。如果是从一般区往无菌区进的,可以设置成D级,也可以D级设计,CNC管理,一更的鞋,如果是与脱外衣分开的,一般设计成CNC更方便实际的运行管理。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-20 13:51:48 | 显示全部楼层
大家理解的挺深哈。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 14:58:46 | 显示全部楼层
换鞋洗手做为一般控制区域就行,建议设计为CNC级,无菌内衣为C级,无菌外衣为B级,气闸间为B级。换鞋洗手设计为D级,根本达不到D级的要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 17:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表