回风墙大家见过这样的设计布局吗?一个房间其中有两个墙作为回风墙,其余两个墙一个回风也没有。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-12 17:10:05 | 显示全部楼层
见过,一般都是对角设置。也有根据房间布局来设置的

点评

这样设置,对角没有回风,气流不都跑这里了?对角的空气洁净度有保证吗?  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-12 17:13:12 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2017-10-12 17:10
见过,一般都是对角设置。也有根据房间布局来设置的

这样设置,对角没有回风,气流不都跑这里了?对角的空气洁净度有保证吗?

点评

看是什么级别的,送风口的位置,还有最后的气流分布,要是D级我认为完全可以。要是有整改的余地当然会更好。要是空间不具备这样也可以说过去  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-12 17:16:17 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2017-10-12 17:13
这样设置,对角没有回风,气流不都跑这里了?对角的空气洁净度有保证吗?

看是什么级别的,送风口的位置,还有最后的气流分布,要是D级我认为完全可以。要是有整改的余地当然会更好。要是空间不具备这样也可以说过去
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-12 17:18:39 | 显示全部楼层
层高三米五?你应该再加一个送风口的照片,如果送风偏向对角,说明是设计者有意为之,如果送风l口均匀布置,那么没有回风口一侧的气流基本是停滞状态的

点评

送风口在房顶均匀分布的,忘了说了  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-12 17:25:24 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-10-12 17:18
层高三米五?你应该再加一个送风口的照片,如果送风偏向对角,说明是设计者有意为之,如果送风l口均匀布置 ...

送风口在房顶均匀分布的,忘了说了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-10-12 20:43:57 | 显示全部楼层
什么级别???

点评

D级洁净区,这个房间是防爆区  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-12 21:40:43 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-10-12 20:43
什么级别???

D级,口服制剂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-12 21:42:20 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2017-10-12 17:16
看是什么级别的,送风口的位置,还有最后的气流分布,要是D级我认为完全可以。要是有整改的余地当然会更 ...

为什么D级就完全可以啊?

点评

D级本就是乱流,没啥问题。但是这种情况要不是因为其他条件导致的话这个设计人员也该自挂东南枝了  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:36
D级出风是乱流,各指标也没有那么严格的要求。  发表于 2017-10-13 08:13
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-10-13 08:13:32 | 显示全部楼层
没有特殊的目的的话,这样的设计是不负责任的。

点评

您能举个例子,什么是特殊目的吗? 我也想知道是出于什么目的  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:57
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-13 08:36:03 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2017-10-12 21:42
为什么D级就完全可以啊?

D级本就是乱流,没啥问题。但是这种情况要不是因为其他条件导致的话这个设计人员也该自挂东南枝了

点评

D级乱流,空调系统检测流型是不是没有意义?  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:56
防爆区多换气次数有要求?防爆区是全新风也没必要这么集中的布局吧  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-13 08:39:12 | 显示全部楼层
也要结合房间大小,面积不大的房间常规对角布,甚至只布一个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-13 08:48:23 | 显示全部楼层
按图设置有死角;需要评估的测试结果来证明的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-13 09:44:00 | 显示全部楼层
我的天啊,需要这么多回风口么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:54:58 | 显示全部楼层

D级洁净区,这个房间是防爆区
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:55:45 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2017-10-13 08:36
D级本就是乱流,没啥问题。但是这种情况要不是因为其他条件导致的话这个设计人员也该自挂东南枝了

防爆区多换气次数有要求?防爆区是全新风也没必要这么集中的布局吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:56:33 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2017-10-13 08:36
D级本就是乱流,没啥问题。但是这种情况要不是因为其他条件导致的话这个设计人员也该自挂东南枝了

D级乱流,空调系统检测流型是不是没有意义?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:57:26 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2017-10-13 08:13
没有特殊的目的的话,这样的设计是不负责任的。

您能举个例子,什么是特殊目的吗? 我也想知道是出于什么目的

点评

例如,那两面墙没空间设计回风了,或者因为设备安装位置的原因等综合考量。  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-13 10:01:31 | 显示全部楼层
防爆区它的泄爆口在哪里?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-13 10:02:20 | 显示全部楼层
这样设计可以啊,根据内部设施和物料以及工艺采用这种回风有什么问题吗?回风这么多洁净度才好保证,如果只做对角回风洁净室的洁净度才不能保证了,你见过整面墙都是回风的吗?吓死你
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-6 11:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表