蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3727|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 停产多少天,公用系统需要重新确认?

[复制链接]
发表于 2018-1-12 09:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位请教一下,生产车间停产7天以上,公用系统(空调净化、水系统)该如何管理,是每天运行一段时间,还是恢复生产前重新系统确认?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-12 09:45:44 | 显示全部楼层
方案一:水系统不停,至少要保障循环。。(循环期间可以每天制一会水,排掉一部分水);空调系统按级别来,A/B级运行,C/D级保持值班风机;
方案二:水系统停止,排空,生产前消毒/灭菌,重新制水,取样检验合格后方能使用;空调系统停止运行,生产前消毒后再确认(短期停产不推荐,当然,如果停产一个月以上可以采取此方案)。
还有,这个停产期不是无限的,半年以上要上报药监局备案的。

点评

学习了  发表于 2018-1-12 10:08
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-12 09:41:31 | 显示全部楼层
确认检测是必须的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-12 09:47:01 | 显示全部楼层
同意楼上观点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-12 10:02:10 | 显示全部楼层
这些情况每个公司都有相应的文件规定的,楼上的规定是可行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-12 10:11:25 | 显示全部楼层
水系统,不停,其他我们可以停15天
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-12 11:05:17 | 显示全部楼层
先要谈谈是什么级别    其次要谈谈有没有验证数据支持
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-13 10:38:29 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2018-1-12 11:05
先要谈谈是什么级别    其次要谈谈有没有验证数据支持

固体制剂车间D级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-16 14:35:31 | 显示全部楼层
学习了都是大神
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-16 14:44:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-17 11:34:26 | 显示全部楼层
用数据说话,要做评估分析
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 16:03:02 | 显示全部楼层
七夜小小 发表于 2018-1-12 09:45
方案一:水系统不停,至少要保障循环。。(循环期间可以每天制一会水,排掉一部分水);空调系统按级别来, ...

学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 13:28:34 | 显示全部楼层
空调按初次运行执行即可,不需重新确认,已经确认过了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表