想请教大家2个问题。
1.使用minitab的六合图来分析工艺的过程控制能力,计算Cpk和Ppk。最低统计数据是多少?
2.使用minitab的六合图来分析水系统的水质检测指标(如TOC,不挥发物)和空调系统的环境监测项目(如尘埃粒子、沉降菌)合适吗,最低统计数据应该是多少。我自己计算出的Cpk和Ppk值很低,谢谢大家。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:08:27 | 显示全部楼层
一整年的数据 导入  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:08:33 | 显示全部楼层
目前我们公司的水系统回顾和空调系统回顾只分析了趋势分析,水质检测结果是否合格,是否低于警戒限。环境监测结果是否合格,是否低于警戒限,有无异常趋势
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:09:31 | 显示全部楼层
理论上30个以上,实际上大于10个即可,当然只有5个数据也可以吧就是误差大了点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:14:04 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2018-2-2 15:08
一整年的数据 导入

嗯肯定是一整年的数据
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:16:07 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2018-2-2 15:09
理论上30个以上,实际上大于10个即可,当然只有5个数据也可以吧就是误差大了点

可是我发现数据较少的话,CPk值会低于1。比如尘埃粒子监测,每月监测一次,一个主要操作间一年也就监测了12个数据,计算出来CPk值低于1,而且这些监测结果都是合格并且低于警戒限的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:16:29 | 显示全部楼层
建议只对含量或纯度使用六合图,其他都使用控制图,否是你就是滥用这个工具了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:19:53 | 显示全部楼层
我是QA刘 发表于 2018-2-2 15:16
可是我发现数据较少的话,CPk值会低于1。比如尘埃粒子监测,每月监测一次,一个主要操作间一年也就监测了 ...

你对环境用CPK有何意义,你现在是不管什么项目/系统都用上CPK了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:27:03 | 显示全部楼层
领导刚提出的要求,我现在也在查资料想把CPk和PPK搞清楚
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:30:28 | 显示全部楼层
我是QA刘 发表于 2018-2-2 15:27
领导刚提出的要求,我现在也在查资料想把CPk和PPK搞清楚

过程能力指数一般用于生产产品质量数据的分析,你却啥都拿来分析,无语。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:32:34 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2018-2-2 15:30
过程能力指数一般用于生产产品质量数据的分析,你却啥都拿来分析,无语。

哦哦,我的确不懂这块儿。因为领导有要求,我就先查一下看看六合图能用于哪些分析。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:34:52 | 显示全部楼层
我是QA刘 发表于 2018-2-2 15:32
哦哦,我的确不懂这块儿。因为领导有要求,我就先查一下看看六合图能用于哪些分析。

过程能力指数,你用六合图分析重要项目就够了。

每个项目最后的CPK可能相差很多,到时候你的结论只会自相矛盾。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:37:49 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2018-2-2 15:30
过程能力指数一般用于生产产品质量数据的分析,你却啥都拿来分析,无语。

过程能力指数不能用于分析数据么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:39:38 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2018-2-2 15:37
过程能力指数不能用于分析数据么?

你拿这个去分析环境监测数据吗,那你得出的结论想说明啥问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:43:50 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2018-2-2 15:39
你拿这个去分析环境监测数据吗,那你得出的结论想说明啥问题

环境控制受控程度呗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:46:29 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2018-2-2 15:43
环境控制受控程度呗

你的控制图还不够吗,如果CPK低于1呢,你说明啥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:48:58 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2018-2-2 15:46
你的控制图还不够吗,如果CPK低于1呢,你说明啥

我想请教你,这说明啥?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:51:08 | 显示全部楼层
我想说两句,我刚刚试了一下。对于尘埃粒子数据,我们公司是每月对主操间监测一次,一年也就有了12个数据,但是计算出来CPk值低于1,而监测结果却都是合格并且低于警戒限的。所以我也认为不适宜分析环境监测的数据。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-2-2 15:51:19 | 显示全部楼层
试试,
最终你发觉还是时间序列图算了。

控制图出个控制限都还超的离谱,而且药厂很多数据要好好去研究下,到底算计量还是计数的。
就目前所知如:重量差异,这种“可控的”,上CPK还可以,
中药的含量都不一定能算CPK,因为不受控。跟别提微生物、环境什么的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 16:02:27 | 显示全部楼层
我是QA刘 发表于 2018-2-2 15:51
我想说两句,我刚刚试了一下。对于尘埃粒子数据,我们公司是每月对主操间监测一次,一年也就有了12个数据, ...

亏你觉悟了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-4 00:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表