想向大家请教一个洁净压空的问题  就是工艺用气点和仪表用气点能否在一条分配系统上?如果可以的话 那么验证的时候只验证总送气口、工艺用气点和末端使用点的话 怎么确认该分配系统管路能够满足设计和使用的要求的?(换言之,仪表用气点的支路可能会很长 不验证的话会不会对工艺用气点有影响?)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 17:11:37 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2018-11-1 15:13
压缩空气不是GMP关键部分,工艺用气点和仪表用气点可以在一条分配系统。难道为此安装两套空压系统?

综合考虑,成本等
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-1 15:13:41 | 显示全部楼层
压缩空气不是GMP关键部分,工艺用气点和仪表用气点可以在一条分配系统。难道为此安装两套空压系统?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-6 11:21:55 | 显示全部楼层
工艺用气和仪表用气是有严格区别,工艺用气要考虑油 粒子微生物 水分对产品的影响
人应该以同样都在一条管路建议末端安装除菌过滤器,并对过滤器进行测试和工艺点的验证,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-6 11:27:41 | 显示全部楼层
仪表用气也有可能在洁净区里面泄漏,验证的时候分类