工况描述: 1300L纯化水,泵流量为3t/h,30min15℃开温至85℃。因有400米的Ф25.4的管道两条,Ф31.8的管道一条和一个直径1.3米、容积2t的储罐,管道损失计算说明如下:
管道损失的热量由两部分组成,对流传热和辐射传热
1.管道与空气的对流传热
K=]~10W/m2. (为理论经验值)根据水的物性温度等取K=6W/m2. ,管壁温85︒C.则由400米管道散失的热量为
Q1=6*3.14*0.0254*400* (85-15)*2+6*3.14*0.0318*400* (85-15)=43.57KW
2.管道的辐射传热
辐射传热由辐射的介质决定,一般为对流传热热损失的 1/3Q2=14KW
3.储罐的热损失大约为Q3=4 KW
根据储罐直径估算储罐的表面积大约为8.776平方米
综上:管道的热损失为Q管理R=Q1+ Q2+ Q3 =61.5KW

回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-15 13:46:04 | 显示全部楼层
算这个干啥?选择电加热棒吗?改造?新设备纯水罐上没有附带么?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-15 13:56:14 | 显示全部楼层
这个板块是问答,不是分享!

点评

人家想问,我这样算对不对  详情 回复 发表于 2018-11-15 15:36
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-15 15:36:57 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-11-15 13:56
这个板块是问答,不是分享!

人家想问,我这样算对不对
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-15 16:09:57 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-11-15 15:36
人家想问,我这样算对不对

你猜!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-11-15 16:19:07 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-11-15 15:36
人家想问,我这样算对不对

有这种可能性存在
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-16 14:45:08 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-11-15 13:56
这个板块是问答,不是分享!

这样计算对不对呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-17 14:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表