防冻开关,也称防冻报警,在北方空调机组中应用比较常见,用来在冰冻季节警示机组温度进入危险范围或直接自动控制机组启停,继而保障设备安全运行的重要装置。下面就简单谈一下防冻开关的一些小知识点

1. 适用范围:北方,及其他有可能发生冰冻的地区。
2. 安装位置:一般在表冷段,因为表冷段走的是冷水,且为了增大换冷面积,盘管都比较细,更容易产生积水,所以在发生冰冻的温度下,盘管内的水可能会结冰,影响冷水运行,更严重的是将盘管冻裂,而且有的机组前后维修距离小,维修也更加麻烦。
一般北方地区到冬季前会将冷水排空,排空方法为在冷水进水管下端(盘管最低点)安装一个泄水阀,在冷水回水管上端(盘管高点)安装进气阀,打开两个阀门,将水排出,为了排的更干净一些,可能还需要用压缩空气吹扫,再保险一些,盘管内注入乙二醇等防冻液。
说到表冷段,一般有回风的机组,表冷段相对也安全一些,因为二三成比例的新风和回风混合后,基本都是10摄氏度以上,这里二次回风的机组要特别注意一下,从夏季节能考虑,二次回风更有用处,但到了冬季,二次回风很可能让一次回风风量减少,导致表冷段温度降低,而全新风的机组更是需要直接用预热保护,这样防冻开关的作用就相当重要了。
3. 复位:一般西门子有手动复位和自动复位两种,因为防冻开关一般是要和机组联动的,因此当防冻开关动作时,机组是要停止工作的,手动复位需要人员确认后再进行机组的开启,自动复位是当温度达到设定值后可以自动开启,一般可以在自控中和预热阀门做成联动,防冻开关动作后,预热阀门开启,温度上来后防冻开关复位,机组自动恢复运行,一般我建议还是需要手动复位,因为防冻开关动作后,需要到现场确认是否有冻裂或者其他故障,确认正常后再恢复运行。
4. 温度设定:不同型号有不同的温度范围,一般下线是-5摄氏度,再低就不是防冻作用了,一般使用都是默认5度,上下有点偏差误差浮动的,也基本在0上,当然对机组有信心或者比较熟悉系统的,可以设置成0度也没问题
5. 传感器:主要是铜线,但根据型号不同,长度也不同,布线也很有讲究,和温度验证空载找冷点基本一致,也就是传感器要经过截面风速最冷的区域,而且虽然传感器任一点都可以触发开关,但是末端还是要比前段温度影响大一些,所以前段的传感器的位置更加敏感,整体传感器布线应该垂直于整个风截面(注意不是机组截面,要看风的角度)
6. 安装方式:安装在蒸发器上,也就一个管形的感温器,温度太低的时候,通过电阻的变化,给主板一个电压变化的信号,从而引起相关的保护动作。一般是在蒸发器的相应铜管上,焊接一小段的铜管,然后通过一个弹片把这一温感器固定在铜管内部。
7. 工作原理:内充蒸汽长敏感元件的任何部位低于设定温度,控制器内部接点就会断开;将长敏感元件盘绕于水盘管及其它液体管道表面进行低温监测保护。
安装方式和工作原理是我百度的,其他都是自己总结的,不是专业人士,难免有理解偏颇的地方,还请大神们多多指导探讨!



回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-11-26 23:25:07 | 显示全部楼层
严寒低温气候,应该重视空调设备维护。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-27 07:47:48 | 显示全部楼层
挺不错的,对于北方确实不了解,但有极寒天气,确实多很多注意点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-27 08:16:24 | 显示全部楼层
基本和我们做的一样,没什么特别的,就是温控点,最好还是都是零上(我们全新风),但是设的高也不好,冬季经常报警。我们设的报警线5,停机线1

点评

全新风的报警不光是机组防冻了,更重要的是洁净室防冻,也可能是蒸汽停了  详情 回复 发表于 2018-11-27 10:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-27 08:41:24 | 显示全部楼层
二次回风表冷段可能不会冻,因为冷冻水都是耐低温,但是加热段如果采用热水加热就会冻,因为有时候不需要加热热水就会在盘管内停止不流动或流动很慢,冷空气经过就会使盘管内的水结冰,二次回风可以省能源但冬天的确容易冻呀

点评

对的,我忽略热水加热的问题了  详情 回复 发表于 2018-11-27 10:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-27 08:53:55 | 显示全部楼层
在北方公司适用,南方基本不适用
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-11-27 10:32:35 | 显示全部楼层
勇往直前1 发表于 2018-11-27 08:16
基本和我们做的一样,没什么特别的,就是温控点,最好还是都是零上(我们全新风),但是设的高也不好,冬季 ...

全新风的报警不光是机组防冻了,更重要的是洁净室防冻,也可能是蒸汽停了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-11-27 10:44:32 | 显示全部楼层
sunjie0416 发表于 2018-11-27 08:41
二次回风表冷段可能不会冻,因为冷冻水都是耐低温,但是加热段如果采用热水加热就会冻,因为有时候不需要加 ...

对的,我忽略热水加热的问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-8 13:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为表冷段应该是非常安全的,冻也是预热段先冻。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-11 13:47:22 | 显示全部楼层
贝克汉豆 发表于 2019-1-8 13:30
个人认为表冷段应该是非常安全的,冻也是预热段先冻。

赞同。楼主有点儿误导人了。一般都是预热先冻。如果没有新风小室的话,北方的组合式空压机组都会设置两个加热段。前面的叫预热段。后面的叫加热段或再热段。冬季往往由于预热段阀门开度过小,导致预热段先冻。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-16 17:04:06 | 显示全部楼层
总结的全面,这项工作一直困扰着我们,这么做后会好很多
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。