  各位老师,请教一个问题:如果压缩空气或者氮气管道在工艺夹层或者使用点有小泄露,会造成外界水分进入管道导致压缩空气或者氮气水分升高么? 我认为正压管道不应该出现水分倒灌的现象,除非管道用气量大,瞬间压降明显出现局部真空。
  目前遇到一段氮气管道的氮气水分波动,目前氮气站出口水分正常,但是用气点水分明显升高,有时甚至接近水分限度值。前不久重装氮气时发现关闭主阀门后后面管道压力在不断降低直到0,从而判断管道存在泄漏的情况,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-12 20:57:15 | 显示全部楼层
另外有人使用过德尔格的水蒸气检测仪么?说明书要求检测10分钟,如果取样时间超过10分钟达到30分钟,结果误差会不会很大?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-15 13:26:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

确实有这种情况,希望有专业人士来回答
我分析是水份在气体中是可以逆压分散的,也就是说低压侧水分含量肯定高于高压侧,虽然气体是从高到低扩散,但水是会渗透到水分含量低的区域,尤其是长时间泄漏的位置,可能会形成动态压力平衡的状态