蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3786|回复: 20
收起左侧

[施工改造] 看图讨论施工问题14

[复制链接]
药生
发表于 2020-4-14 11:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
过道的位置放置阀门,优点是便于操作,当然,也便于施工安装,但实际使用时,这个位置会经常有人员进出,阀门妨碍人流路线,甚至有人会踩阀门过去,或者不小心磕碰,而实际这个阀门开关操作的概率非常小,所以安装时要尽量避开过道。
顺便提一下,这种大阀配的大手柄还是很良心的,有的品牌或型号阀门配的小手柄操作会有些难度。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-14 11:27:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-14 11:51:10 | 显示全部楼层
这是个 隔膜阀?貌似?铸造的?据说铸造的隔膜阀都是假316l的?真的假的?

点评

我听过这种说法,但也不理解,按照成分来说,锻造铸造应该是一样的  详情 回复 发表于 2020-4-14 12:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-14 12:10:40 | 显示全部楼层
人流不在人家施工范围考虑内,应在设备摆放就位前考虑。阀门也不错,就是V79,能否换个标示,这也证明你们做过确认。

点评

确实,洁净管道还好,公用工程的工人配完管都没有下脚的地方,现场一直有人还行,你也不能所有阀门管道位置都定下来,这种问题太常见了  详情 回复 发表于 2020-4-14 12:42
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2020-4-14 12:10
人流不在人家施工范围考虑内,应在设备摆放就位前考虑。阀门也不错,就是V79,能否换个标示,这也证明你们做 ...

确实,洁净管道还好,公用工程的工人配完管都没有下脚的地方,现场一直有人还行,你也不能所有阀门管道位置都定下来,这种问题太常见了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
weetstone 发表于 2020-4-14 11:51
这是个 隔膜阀?貌似?铸造的?据说铸造的隔膜阀都是假316l的?真的假的?

我听过这种说法,但也不理解,按照成分来说,锻造铸造应该是一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-14 12:53:03 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-4-14 12:49
我听过这种说法,但也不理解,按照成分来说,锻造铸造应该是一样的

正北偏北 和师出同门吗

点评

哈哈,随便起的,蒲公英里大家都是同门  详情 回复 发表于 2020-4-14 12:55
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
weetstone 发表于 2020-4-14 12:53
正北偏北 和师出同门吗

哈哈,随便起的,蒲公英里大家都是同门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-14 16:01:17 | 显示全部楼层
阀门需要水平放置吗

点评

这个管只能水平安装,立管没有位置,你说的是水平管安装角度吗,有的阀门需要45度安装,有的需要按照阀门的水平线安装  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:17
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2020-4-14 16:01
阀门需要水平放置吗

这个管只能水平安装,立管没有位置,你说的是水平管安装角度吗,有的阀门需要45度安装,有的需要按照阀门的水平线安装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-14 17:02:47 | 显示全部楼层
泵的出口一般不是装自控阀吗?

点评

没必要吧,常开阀,这个是进口阀门,罐底和泵之间的阀门  详情 回复 发表于 2020-4-14 19:23
没必要吧,常开阀,这个是进口阀门,罐底和泵之间的阀门  详情 回复 发表于 2020-4-14 19:23
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-4-14 17:02
泵的出口一般不是装自控阀吗?

没必要吧,常开阀,这个是进口阀门,罐底和泵之间的阀门
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-4-14 17:02
泵的出口一般不是装自控阀吗?

没必要吧,常开阀,这个是进口阀门,罐底和泵之间的阀门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-15 08:33:44 | 显示全部楼层
液位计选用的差压式的?
纯化水储罐还是注射水储罐?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-15 08:48:41 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-4-14 19:23
没必要吧,常开阀,这个是进口阀门,罐底和泵之间的阀门

手动阀没有全部打开不容易被发现,影响管道流量

点评

有道理,阀门上能开出来,做标识也可以,但需要确认,气动阀确实更低风险,成本稍微高一点  详情 回复 发表于 2020-4-15 08:59
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-4-15 08:48
手动阀没有全部打开不容易被发现,影响管道流量

有道理,阀门上能开出来,做标识也可以,但需要确认,气动阀确实更低风险,成本稍微高一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-15 09:04:41 | 显示全部楼层
头向上不就可以了吗。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-21 15:41:06 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-4-14 17:02
泵的出口一般不是装自控阀吗?

常开的阀门,手动就可以啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-21 15:41:49 | 显示全部楼层
楠楠12 发表于 2020-4-15 09:04
头向上不就可以了吗。。。

不可以呗,隔膜阀为了排放干净有安装角度的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-21 15:43:36 | 显示全部楼层

罐底到泵前,也没地方是立管了吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 03:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表