蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2326|回复: 3
收起左侧

[原料药] 关于净化空调的流程的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2020-7-10 17:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
制药小白问:关于净化空调的流程,通过相关资料,很多净化空调的流程

我们公司净化空调流程是

1.这两种流程有什么各自的优缺点呢?关于风机在加热加湿前还是后有没有什么强制性的标准或者要求?
2.回风设置在初效过滤器前、回风设置在初效过滤器后有什么特定的要求吗?如果设置在初效过滤器前目的是否为了保护中效?设置在初效过滤器后是不是可以减少初效过滤器的负荷?
3.净化空调排风是否一定要设置过滤器?目的是什么呢?
4.新风与回风的比例为多少,根据文献显示,新风在极端天气,如梅雨、冬季、夏季期间可以调低,来降低新风,增加回风的方式减少能耗。按照我的理解,新风应该不能无限制降低吧?应该保证没人所需小时新风量?是否还有其他制约新风最低量的因素?

5.请各位大神上传一份净化空调的CAD结构图纸,能够带控制连锁逻辑更好啦


净化空调

净化空调

我公司净化空调

我公司净化空调
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-11 10:48:58 | 显示全部楼层
1,风机在加湿后,有可能湿气会腐蚀风机电机,放在加湿前,更有利于接水盘的排放

2,回风应该设置在初效后,初效和预热都是针对新风设计的,而且如果回风在初效之前的话,新风和回风可以形成通路,大气可以直接通过回风管道污染洁净室

3,排风必须要有过滤器的,可以防风倒灌,也可以防虫,如果有毒产尘,更需要进行过滤

4,新风的要求除了新风氧气,最大的作用就是提供压力,所以要大于排风量,并能达到洁净室的压差要求,频繁切换压差调试会受影响

5,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-11 14:33:57 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-7-11 10:48
1,风机在加湿后,有可能湿气会腐蚀风机电机,放在加湿前,更有利于接水盘的排放

2,回风应该设置在初效 ...

回风管道问题的话,通过在回风上安装单向阀实际吗?
新风调节过程中,也就是除了人需求的最小新风量,还有就是需要维持压差的新风量还有排风量?这时候的新风应该就是新风量=排风量+压差风量+人员最小新风量,是这个意思吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-11 14:34:24 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 08:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表