净化车间设计需要做集中式净化空调系统吗?在净化工程中如何运用呢?我们首先来了解一下洁净厂房中的净化空调系统。净化空调系统一般可分为集中式和分散式两种类型。
集中式净化空调系统是净化空调设备(如加热器、冷却器、加湿器、粗中效过滤器、风机等)集中设置在空调机房内,用风管将洁净空气送给各个洁净室。分散式净化空调系统是在一般的空调环境或低级别净化环境中,设置净化设备或净化空调设备,如净化单元、空气自净器、层流罩、洁净工作台等。

集中式净化空调系统——单风机系统
单风机系统的最大优点是空调机房占用面积小。但相对双风机系统而言,其风机的压头大,噪声、振动大。采用双风机可分担系统的阻力,此外,在药厂等生物洁净室,洁净室需定期进行灭菌消毒,采用双风机系统在新风、排风管道设计合理时,调整相应的阀门,使系统按直流系统运行,便可迅速带走洁净室内残留的刺激性气体。

风机串联系统和风机并联系统
在净化空调系统中,通常空气调节所需风量远远小于净化所需风量,因此洁净室的回风绝大部分只需经过过滤就可再循环使用,而无需回至空调机组进行热、湿处理。为了节省投资和运行费,可将空调和净化分开,空调处理风量用小风机,净化处理风量用大风机,然后将两台风机再串联起来构成风机串联的送风系统。

当一个空调机房内布置有多套净化空调系统时,可将几套系统并联,并联系统可公用一套新风机组,并联系统运行管理比较灵活,几台空调设备还可以互为备用以便检修。

设有值班风机的净化空调系统也是风机并联的一种形式,所谓值班风机,就是系统主风机并联一个小风机。其风量一般按维持洁净室正压和送风管路漏损所需空气量选取,风压按在此风量运行时送风管路的阻力确定。非工作时间,主风机停止运行而值班风机投人运行,使洁净室维持正压状态,室内洁净度不至于发生明显变化。设有值班风机的净化空调系统示意图如图所示,正常运行时,阀1,阀2,阀3打开,阀4关闭;下班后正常风机停止运行,值班风机运行,阀4打开,阀1,阀2,阀3关闭。

现在你知道什么是集中式净化空调系统以及它的工作方式了吗?如果你有净化工程的洁净室需要设计,欢迎找到奥宣净化帮您做净化车间设计。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 08:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表