蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2610|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 环境监测采样点

[复制链接]
发表于 2021-5-28 14:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T 16292-2010中提到两种最少采样点设置方法,但两种方法确定的采样点数量差别较大,请问这种情况如何选择呢,根据房间面积开方的计算方法是ISO 14644中的,如果已执行了这种方法,如果要变更为另一种采样点设置,可行性如何,是否需要大量历史数据进行风险评估?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-28 15:13:57 | 显示全部楼层
ISO14644中没有开平方吧  你看的是那一版啊  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-28 16:21:15 | 显示全部楼层
现在14644是查表法了,按照最新的做就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-28 16:21:58 | 显示全部楼层
上次我们这里检查有个老师提出ISO14644中采样点这一块,需要做风险评估,但是国标中还没有更新
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-28 16:24:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 莫江林1994 于 2021-5-28 16:38 编辑
花生12 发表于 2021-5-28 15:13
ISO14644中没有开平方吧  你看的是那一版啊

不好意思,可能版本不对,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-28 16:24:12 | 显示全部楼层
按ISO: 14644-1 (2015)直接根据面积确定点数就行,这个文件论坛搜索下就能找到
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-28 16:37:28 | 显示全部楼层
shenyong86x 发表于 2021-5-28 16:24
按ISO: 14644-1 (2015)直接根据面积确定点数就行,这个文件论坛搜索下就能找到

好的,搜到了,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-28 16:46:46 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2021-5-28 16:21
上次我们这里检查有个老师提出ISO14644中采样点这一块,需要做风险评估,但是国标中还没有更新

对的,国标还没更新,ISO更新了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-28 16:47:11 | 显示全部楼层
wdq0208 发表于 2021-5-28 16:21
现在14644是查表法了,按照最新的做就行

恩恩,找到了,多谢了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 17:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表