[生产设备] 新人请教一下关于空调机组初中效过滤器更换周期的问题

[复制链接]
发表于 2021-9-22 13:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想问一下空调机组的初中效过滤器更换周期有没有固定的标准,  正常来说一般初中效都有终值压差,初中效过滤器的压差在什么范围内才能保证我的过滤器是好的,到什么程度需要更换,  这些有相关的标准吗? 换新的过滤器需不需要按新装的过滤器订初始压差,但是这样的话空调在长期运行中也会出现老化,漏风等问题,新的初始压差值是否准确?   还是说用最早安装空调时候的初始值?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-9-22 13:45:02 | 显示全部楼层
初始压差是已新的过滤器首次安装的压差值为准,也就是每次更换后,所记录的压差值就是初始压差;
初始压差是作为初中效过滤器是否堵塞或者破损的判断的重要依据,一般情况下,明显低于初始压差或高于初始压差2倍时,过滤器就可能是破损或者堵塞了,当然,如果更换时,初始压差与上一次的初始压差存在较大的差异,需要确认一下是不是没安装好~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 13:55:04 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2021-9-22 13:45
初始压差是已新的过滤器首次安装的压差值为准,也就是每次更换后,所记录的压差值就是初始压差;
初始压差 ...

谢谢, 我有一点不理解,明显小于初始压差值有没有一个范围,如果我初始压差值100,要小于到多少才能判定为需要更换,这个是否有相关的标准?  还有,如果我的机组因为常年运行局部漏风那么新的过滤器换上去显示的压差值明显低于以前的压差数值, 是否还能用新的初始值来判定?我的SOP文件里是否需要订一个初始值,还是说按每次更换新的过滤器的初始值来监测空调的运行情况?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-9-22 14:09:12 | 显示全部楼层
今天要买菜吗 发表于 2021-9-22 13:55
谢谢, 我有一点不理解,明显小于初始压差值有没有一个范围,如果我初始压差值100,要小于到多少才能判定 ...

空调机组过滤器压差按如下条件控制,以下任意一项条件达到,按要求对过滤器进行处理,说明如下:
1.        初效过滤器每6个月或大于初阻力的2倍时进行清洗或更换。
2.        中效过滤器每12个月或大于初阻力2倍时进行更换。
3.        过滤器在运行过程中如压差小于初阻力90%时应检查原因,如为过滤器破损导致压差降低须进行更换。
以上是我们的规定,这个90%怎么来的我倒是没有考究过。。
初始压差值并不是写在SOP里面,在派生记录里面进行记录
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-22 14:12:49 | 显示全部楼层
空调漏风,就需要你们自己处理,不可能放任空调系统漏风而不处理。新更换的过滤器,肯定是按新更换的初始值压差要计算。SOP的规定就按每次更换新的过滤器的初始值来监测空调的运行情况,不需要具体数值。假如初始压差为100,如果是在100上下微小波动,那没什么问题,如果是缓慢变小,有可能是因为安装没有很紧固,进风导致有微小缝隙。如果是直接降低较多,就很可能是过滤器破损。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 14:14:36 | 显示全部楼层
初始值是每次更换新的过滤器后观察到的值,可能每次更换后会不一样,针对每次更换后的新过滤器可能有不同的初始值标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 14:18:15 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2021-9-22 14:09
空调机组过滤器压差按如下条件控制,以下任意一项条件达到,按要求对过滤器进行处理,说明如下:
1.        初 ...

相当于说SOP里面是不写固定初始压差值的,根据每次换上去的过滤器来确定新的压差值? 这个90%是你们公司内部评估的标准吗?  压差不得高于初始值2倍这是肯定的, 正常来说,空调机组长时间运行下由于颗粒物沉淀阻力应该是越来越大。 我现在唯一不确定的是这个低于初始压差值多少才能判定为需要更换过滤器,  因为低于初始压差不光是过滤器穿孔的问题,也有整机密封性和风机皮带老化等都有关系。这个值我是否可以自己定标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 14:20:47 | 显示全部楼层
weaponinbird 发表于 2021-9-22 14:14
初始值是每次更换新的过滤器后观察到的值,可能每次更换后会不一样,针对每次更换后的新过滤器可能有不同的 ...

那我监测的数值能不能低于初始值?  低于初始值多少范围是正常现象呢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-9-22 14:26:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 小斌12 于 2021-9-22 14:28 编辑
今天要买菜吗 发表于 2021-9-22 14:18
相当于说SOP里面是不写固定初始压差值的,根据每次换上去的过滤器来确定新的压差值? 这个90%是你们公司 ...

就我个人的使用经验来说,一般情况下,初中效刚刚安装后运行的短时间内,压差是可能存在一定的波动的,可以考虑安装完成后运行24小时后,记录稳定的压差值作为初始压差,之后一般情况下压差低于初始压差的可能性就比较低了,可以定一个小一点的下限值的可接受标准~我个人没看到过法规啥的给这个作出明确规定(当然也没有专门查询过。。)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 14:38:07 | 显示全部楼层
今天要买菜吗 发表于 2021-9-22 14:20
那我监测的数值能不能低于初始值?  低于初始值多少范围是正常现象呢

初始值一般会连续观察几天来取一个相对合理的值,在其他参数不变的情况下,如果出现压力下降低于初始值,就应该去排查原因;初中效漏风会增加后面高效的维护成本。至于定低于多少合适,目前没有法规要求,可以自己定标准吧,完全取决于空调系统整体维护的策略
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 14:43:25 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2021-9-22 14:26
就我个人的使用经验来说,一般情况下,初中效刚刚安装后运行的短时间内,压差是可能存在一定的波动的,可 ...

谢谢,为我解惑了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 19:56:06 | 显示全部楼层
参考这个标准

GB∕T 14295-2019 空气过滤器.pdf

1.66 MB, 下载次数: 222

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-23 08:59:01 | 显示全部楼层

谢谢,这个标准适用所有类型的空调机组吗? 我看上面写的是静电式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-8 11:55:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-7 16:46:55 | 显示全部楼层

谢谢分享,终于替换掉2008版了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-16 14:11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 马x1okifj6 于 2023-6-16 14:13 编辑
小斌12 发表于 2021-9-22 13:45
初始压差是已新的过滤器首次安装的压差值为准,也就是每次更换后,所记录的压差值就是初始压差;
初始压差 ...

学到了................
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-16 14:36:33 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2021-9-22 14:12
空调漏风,就需要你们自己处理,不可能放任空调系统漏风而不处理。新更换的过滤器,肯定是按新更换的初始值 ...

新更换的过滤器,压差波动的范围有没有规定或者参考,假如我之前的初始压差全在90-110之间,这次压差达到了接近120,那这个咱么判断是不是没有问题的

点评

新更换的过滤器压差,没有波动范围的参考,这个只能是长期的数据积累。  详情 回复 发表于 2023-6-16 14:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-16 14:45:59 | 显示全部楼层
马x1okifj6 发表于 2023-6-16 14:36
新更换的过滤器,压差波动的范围有没有规定或者参考,假如我之前的初始压差全在90-110之间,这次压差达到 ...

新更换的过滤器压差,没有波动范围的参考,这个只能是长期的数据积累。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-18 14:31:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
压差达到2倍初始压差时进行更换,有什么标准规定还是按照供应商推荐?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 22:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表