蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6180|回复: 28
收起左侧

[空调系统] 洁净室压差

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-10-27 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区里面的房间有设备排风,导致房间就相对外界的压差为负,但他与外界没有相连。这种情况可以吗?还是说洁净区的房间不管有无跟外界相通都需要保持10Pa的压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-27 11:21:38 | 显示全部楼层
你是第一次做设备和厂房吧?这些问题第一不是让群里的人来解答,他们也不是很清楚你这边是怎么设计的。你首先要看GB50457和GB50591这两个文件,熟悉了之后,去问你们厂的质量领导,找出设计图纸和标准,然后看那你们的房间压差和设备压差如何标识和计算的,然后找到调试人员,咨询他们当时如何调试的,为什么要使房间成为负压。你不说你们厂房的功能使用,制造什么东西?这样问,别人很难回答。你这个房间是因为本来是正压,多了设备排风后成为负压,还是本身就是负压?房间压差为负值(相对大气压),不是不可以,要看房间的用途,有些房间就是这样要求,出现问题就算倒灌也不能让房间里面的东西泄露出去。还有你清楚房间负压要做什么测试吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-27 17:29:49 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2021-10-27 15:20
有硬性要求。洁净区和非洁净区保持10pa压差,夹层也算一般区

那我问你,生物实验室的阳性菌室及其更衣间,还有病毒实验室,它的压差要比大气压大么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:11:15 | 显示全部楼层
房间能满足使用需求,然后环境检测合格就行,我们之前也有个房间是设计成的负压房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:16:45 | 显示全部楼层
要看你这房间是干嘛用的,一般情况下高级对低级应该是要10pa
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-27 09:42:41 | 显示全部楼层
你们设备排风就不能直排到外面?或者在调整风量时要考虑设备排风的情况,在设备运行时调节,确保走廊与各功能间均是负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:50:32 | 显示全部楼层
这个要看 你的这个房间有没有压差要求,如果没有的话,我觉得只要跟外界相连的几个房间压差满足10Pa,就没有问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-10-27 10:04:27 | 显示全部楼层
房间是没有设置回风或者消防排风、水池、滴漏等吧?如果有,房间负压的时候,会不会发生倒灌,需要确认一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 10:33:39 | 显示全部楼层
不管你这个房间是怎么设计的,必须保证你的房间对外界保持10pa正压,防止污染风险

点评

这个没有强制要求的,要看房间的功能用途。  详情 回复 发表于 2021-10-27 11:23
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-27 11:23:21 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2021-10-27 10:33
不管你这个房间是怎么设计的,必须保证你的房间对外界保持10pa正压,防止污染风险

这个没有强制要求的,要看房间的功能用途。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 11:26:57 | 显示全部楼层
与外界相同就要求10Pa,美联通保持相对负压即可。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-27 14:10:15 | 显示全部楼层
该功能间设计的时候如果相对外界应保持正压,那么在设备运行时候为了维持正压需要有补风空调。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-27 14:24:34 | 显示全部楼层
怎么没有相连?洁净区屋顶与夹层相连!夹层是洁净区?你的想法和某化工设计人员的想法一样!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 15:20:46 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-10-27 11:23
这个没有强制要求的,要看房间的功能用途。

有硬性要求。洁净区和非洁净区保持10pa压差,夹层也算一般区

点评

那我问你,生物实验室的阳性菌室及其更衣间,还有病毒实验室,它的压差要比大气压大么?  详情 回复 发表于 2021-10-27 17:29
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-31 18:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
洁净区与洁净区之间压差不低于5pa,洁净区与非洁净区之间不低于10pa
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-5 16:35:43 | 显示全部楼层
这个问题其实在于你后期的排风过大。

关于环境的影响,首先你需要确认房间的设计,如果与原先的GMP图纸存在差异的话,那么确定的这是一个偏离(换气次数、房间压差)。
再则需要确认你相邻的房间是什么级别,如果是同级,需要进行评估然后走变更
如果不可行,建议重新调整这个空调系统的风量平衡,以保证房间的换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-10 14:01:56 | 显示全部楼层
我懂你意思,我们公司是这样,主功能间房间内放置了,有全排风的设备。当设备运行时,设备吸风往外排,相当于增大房间排风泄压,房间对大气降压降低。正常的,只要房间还保持压差梯度气流走向就行就行。你这种情况应该是房间设备的排风太大了。这个你应该问质量部的,他们有做个风险分析。这个和你们的工艺和内控标准有关。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-11 16:36:47 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区之间不低于10PA,这个是原则。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-18 11:38:20 | 显示全部楼层
我们控制在12.5Pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-3 10:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-10-27 17:29
那我问你,生物实验室的阳性菌室及其更衣间,还有病毒实验室,它的压差要比大气压大么?

我们公司的大概有10帕,比大气压大,但比相邻房间压差低的多。。个人觉得肯定比大气压大,万一顶板密封不严,才不会被污染

点评

你是搞笑的吧,这个比大气压大,顶板密封不严不是直接跑出去了。这几个房间就是绝对负压,怎么可能比大气压大?  详情 回复 发表于 2022-2-14 08:52
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-20 05:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表