药徒
发表于 2012-11-7 14:48:30 | 显示全部楼层
dqx_0513 发表于 2012-11-7 08:26
EDI怎么在二级RO前面?

这种设计很好啊
不过需要很高控制系统!!!在不用中间水箱的情况下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-7 14:49:33 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-11-6 21:14
钙镁离子都除了,请问你结垢的都是些什么离子,  铁离子?还是什么其他的???  这我还真不了解了,请指 ...

那你一级前面的二氧化碳,怎么去除掉!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:25:23 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-11-7 14:49
那你一级前面的二氧化碳,怎么去除掉!!!

一二级RO的产水率是不一样的
已我们的为例,一级RO产水率70%,二级RO的产水率为90%。 一级产水率较低,浓水的排放量大,有一定的保护作用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-7 15:48:38 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-11-7 15:25
一二级RO的产水率是不一样的
已我们的为例,一级RO产水率70%,二级RO的产水率为90%。 一级产水率较 ...

但是,始终二氧化碳会经过一级RO,通过二级RO对吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-16 14:39:55 | 显示全部楼层
2010年版GMP实施指南 上 也建议在一级反渗透后、二级反渗透前加NaOH加药装置

点评

是呀 但实际做法各异,所以讨论下,寻找事实依据。 不能迷信指南  发表于 2012-11-16 16:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-17 08:49:42 | 显示全部楼层
不懂,学习!!!!!!!!!支持所有楼上的高手论剑!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-24 23:14:17 | 显示全部楼层
一级加阻垢......二级氢氧化钠。。。二氧化碳......PH.......朗格利尔指数
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-24 23:34:07 | 显示全部楼层
二级前一级后,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-2 16:11:58 | 显示全部楼层
一级加阻垢......二级氢氧化钠,量的多少应以你的设备型号及你要求达到的PH值,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 16:50:23 | 显示全部楼层
想问下LZ原水电导率200μS/cm怎么比一级纯水电导率10200μS/cm还低呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 14:19:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!资料不错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-2 16:56:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-4 09:12
你的系统,已经是美国的注射用水了,出水应该符合美国药典标准。
一般一级之前ph低一些,因为含盐量尚高, ...

我只有好好学习跟着混的份了,石头这一说我就搞明白了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 15:35:34 | 显示全部楼层
在一级RO之后加在线PH计,数值反馈到NaOH自动计量泵,控制一级RO出水PH值在8.3左右,可以有效提高二级RO的除盐率。
当溶液的pH=8.3时,CO2转化为HCO3-达到最大值(98%),所以理论上二级RO调整pH=8.3最合适,实际工程中可以适当调整,观察产水的电导值为准,因为pH监测仪表也会有误差的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-19 10:52:30 | 显示全部楼层
路过,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-21 14:03:46 | 显示全部楼层
RO膜是聚酰胺复合膜,出水是弱酸性的,在一级之后加PH调节,既可以调节RO水的PH,又可以有效去除水中的CO2,效果要好于加在一级RO之前
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-28 12:04:24 | 显示全部楼层
学写了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 14:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 16:07:58 | 显示全部楼层
学习了,不错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-28 08:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
有谁能从制水工艺步骤,控制指标,关键功能参数,失效,原因,防发生措施,检出措施,把这个事情分析的透彻吗?
你们都是说经验,没有系统地科学地分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 15:25:51 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司是用柠檬酸调节PH,加在二级前,一级后。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-13 21:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表