洁净车间人员上限验证方案求分享,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-19 15:29:30 | 显示全部楼层
同求,同求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-19 16:45:49 | 显示全部楼层
1 按照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)中:6.1.5保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3。
1.1 通过各房间送风量的确认获得房间内的送风量。
1.2 通过总新风比的确认数据确定出每个房间内的新风送风量。
1.3 确定需要计算操作房间的数量,没有人员进行常规操作的房间可不进行计算(如物料暂存间、缓冲间、气闸室、走廊等)。
1.4 限制人员数的计算要求:每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。即房间每小时的新鲜风量/40 m3 =限制人数,通过计算确定限制人数。
2 按照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)中:4.3.5(设计人数平均每人2M2——4M2)。
3 考虑设备的占地面积,按照每人4-6 m2计算,根据房间面积获得限制人员数。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-19 17:14:33 | 显示全部楼层
具体能够容纳多少人,是可以通过计算得出一个理论数据的,指南上面仅是一个宏观的知道数据。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-20 08:37:17 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2022-9-19 16:45
1 按照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)中:6.1.5保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3 ...

好的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-11 12:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道。算人员上限,是用最低换气次数算出人均面积,还是用自己测的换气次数带进去算人均面积
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-11 12:39:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-14 14:08:18 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2022-9-19 16:45
1 按照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)中:6.1.5保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3 ...

确定需要计算操作房间的数量,没有人员进行常规操作的房间可不进行计算(如物料暂存间、缓冲间、气闸室、走廊等)。这个出处在哪里呢。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-15 14:38:20 | 显示全部楼层
40m³/新风比/换气次数/房间高度=平米数。一般在4-6㎡每人。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 15:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表