请教下大神,坐标上海,空调机组冬季没有冷源,只有热源,湿度会不会超标?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-27 21:26:06 | 显示全部楼层
我其实更想知道,你夏天不打算干吗?夏天没降温除湿,打算怎么活?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-27 21:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
timqleung 发表于 2022-11-27 21:26
我其实更想知道,你夏天不打算干吗?夏天没降温除湿,打算怎么活?

夏天有冷源啊,系统限制冬天制热就没有冷源了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-11-27 22:18:24 | 显示全部楼层
相对湿度是与温度相关的。而且洁净室要求的相对湿度与空气中实际的含湿量也不是一个概念。
例如上海,夏季空调干球温度34.4度,相对湿度61%,是否满足洁净室45~65%相对湿度的要求呢。肯定不满足,把室外空气降温到26度就已经相对湿度95%了,也就是产生冷凝水了。所以夏季需要冷盘管除湿。
而上海的冬季空调干球温度-2.2度,相对湿度75%。空调机组将室外新风加热到20度室温要求时,含湿量是不变的(2.4g/kg干空气),而相对湿度会降低为16%,所以冬季空调系统需要加湿,加湿量就是室内设计含湿量与新风含湿量的差值(假定为全新风系统,室温20度/相对湿度55%时的焓湿量为8g/kg干空气,则设计加湿量为 (8-2.4)x新风量 )。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-28 07:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2022-11-27 22:18
那如果是连续雨天也没关系吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-28 08:21:24 | 显示全部楼层
夏天湿度超的概率很大
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-28 09:21:41 | 显示全部楼层
如果是洁净区的HVAC系统,而且是自控的。停用冷源湿度就不受控了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-28 13:54:27 | 显示全部楼层
系统限制是怎么通过验证的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-29 07:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2022-11-28 09:21
如果是洁净区的HVAC系统,而且是自控的。停用冷源湿度就不受控了。

就是洁净区的HVAC系统
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-29 07:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
丽空之海 发表于 2022-11-28 13:54
系统限制是怎么通过验证的?

我到这就是这情况了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-29 08:05:55 | 显示全部楼层
冬季其实还好,两管制系统比较难处理的是过渡季节(深秋、初春)的情况 尤其是焓湿图上室内目标状态点的右下方区域
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-29 08:49:43 | 显示全部楼层
宇宙呀 发表于 2022-11-29 07:28
就是洁净区的HVAC系统

如果环境条件允许,手动控制是可以保证的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-29 09:51:27 | 显示全部楼层
冬天一般湿度不会超标  新风在空气处理机会加热  你的相对湿度会降低     甚至可能需要加湿  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-29 14:53:12 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2022-11-27 22:18
相对湿度是与温度相关的。而且洁净室要求的相对湿度与空气中实际的含湿量也不是一个概念。
例如上海,夏季 ...

赞同,冬天气温低一般需要加湿。我在苏州。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-29 15:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
lushitian411 发表于 2022-11-29 09:51
冬天一般湿度不会超标  新风在空气处理机会加热  你的相对湿度会降低     甚至可能需要加湿  

我考虑的是连续雨天情况,也不会超吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-29 16:00:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lushitian411 于 2022-11-29 16:06 编辑
宇宙呀 发表于 2022-11-29 15:46
我考虑的是连续雨天情况,也不会超吗?

冬天温度低  空气含水量有上限   通过加热后   你的相对湿度就会降下来

洁净区控制的是相对湿度啊  


四楼的大师解释的很专业

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-5 15:14:42 | 显示全部楼层
应该说再冬季室外气温低于11.6度(一般设计的机器露点温度)是没有问题的,但再季节交替的时候就存在问题了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-3 02:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表