2022年即将结束,又到了一年一度的回顾时间,各种回顾报告等着写,最近在统计空调系统的年度回顾数据,然后做趋势分析。
洁净区是D级洁净区,生产API的。

通过趋势图分析尘埃粒子、沉降菌、浮游菌、表面微生物,虽然数据不超过警戒限、纠偏限,法规标准,但是总有几个点的数据超趋势,领导要求分析,要写几条原因?


这几条原因是抓耳挠腮啊,其实原因很简单,卫生清洁不干净、清场不彻底等造成的,如何写得高大上一点呢?还请大家发表一下个人看法!各抒己见吧!



回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-22 09:10:37 | 显示全部楼层
领导有你这样尽责的好员工真好

点评

尽量满足领导的要求。  详情 回复 发表于 2022-12-22 09:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-22 09:37:37 | 显示全部楼层
joshua 发表于 2022-12-22 09:10
领导有你这样尽责的好员工真好

尽量满足领导的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-22 10:00:37 | 显示全部楼层
清洁消毒不彻底需加强可以写吧,还有就是写点人员操作幅度,开关门的影响,季节因素的影响等等
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-22 13:02:04 | 显示全部楼层
利用风险分析工具,从人、机、料、法、环、测几个方面,把一句话演绎成电视连续剧,就成了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-26 15:32:13 | 显示全部楼层
大神,想请问下,趋势分析怎么做呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-3 16:26:09 | 显示全部楼层
大粒子超标是卫生工作的问题,但小粒子超标有可能是系统的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 00:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表