蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 951|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 高效检漏是否可以延后检漏

[复制链接]
药徒
发表于 2023-2-4 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
去年10月应该进行高效检漏,但是1:因为生产线是停工状态2:疫情封厂,是否可以等到开工再检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-4 10:46:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

能证明过期的这段时间内,车间未使用就行,写个风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-4 11:03:28 | 显示全部楼层
没生产,可以的
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-2-4 11:48:58 | 显示全部楼层
可以生产前完成  
  
~Happy 兔 year~【领金币】
https://www.ouryao.com/forum.php ... &fromuid=775168
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-4 13:24:00 | 显示全部楼层
开工之后可以检测   特殊原因停产期间可不测  但说明原因
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-24 13:17:18 | 显示全部楼层
可以的。延迟后如果通过那皆大欢喜,如果通不过就起偏差。但如果过程中环境微生物超标了,那这个偏差就难写了......
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-24 14:53:48 | 显示全部楼层
没生产 可以的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-21 02:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。